板的配筋问题,如图,为什么左右伸出支座距离不一样长的不可以由一根筋布置
图中的870和1310的筋为什么不能直接由一根2180的筋布置,就像下面那个两端都是750的筋一样。
刚刚开始学结构,很多事情不明白,还希望高手解答
举报该问题
推荐答案 2017-12-08
斜线填充区域,板顶标高与未填充区域标高不同,所以钢筋无法贯通。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFQGGGeQ8eQReGRLeF.html
其他回答
第1个回答 2015-04-27
1、两个板没有在同一个标高 所以钢筋要截断。因为你的卫生间板要降啊 。
2、伸出去的长度是计算出来的,一般的话为跨度的四分之一。本回答被提问者采纳
相似回答
PKPM
板配筋
为什么
同一条边算出来的负
筋伸出
长度
不一样
呢?PKPM是
怎么
计...
答:
是因为这个标示长度是指钢筋两端弯折点之间的
距离,
对于贯通支座的负筋,是从支座中线到端部弯折点的距离。所以即使负筋
伸出支座的
长度相同,但是由于支座宽度不同,以及是否贯通支座,都会使得标示数值不同。不推荐用这种表示方法,虽然对于概预算或者钢筋工下样来说比较快直观,但是在施工图上则显得概念不...
双向
板配筋的问题
!
答:
这是荷载传递路径问题。板承受的荷载必定要传递给
支座,
“走捷径”是力传递的本能,这个结论是无数前辈实验、研究,并公认的道理。短边‘分配’到的荷载大,所以短边的弯矩大。短边钢筋在下面就全长放下面,谁说
什么1
/3、2/3...的,还编渔网嘞!短边钢筋在下面就是让它占据到尽量离板截面中心轴...
pkpm中
板配筋支座
通
长问题
答:
首先看弯矩
,配筋
必须包络弯矩。所以比如相邻板跨度相差大,短跨的板往往只存在负弯矩,上部筋自然也通长配置了。悬挑板更不必说了。然后是构造要求:住宅的话,沿海省市的要求都比较高,许多部位的楼板都要求通
长配筋,
也就是支座钢筋拉通,具体你可以看地方规定(如果找不到
,可以
去审图单位咨询一下)。
平法钢筋中
,板的
底
筋
能否穿过梁
支座
从而贯通好几个跨,还是一个跨一个...
答:
这个不一定吧 一把下层钢筋都是贯通布置的 上层就不一定了 有时也会都是贯通筋(很少,不过车库顶板一般都是) 但大多还是 附加钢筋的吧 有时不同板块下层钢筋根据需要是不同的 无法贯通布置 还有就是高差
不一样
(卫生间之类的一般会底一点)即便是 直径 间距都一样的 有时也不一定通
长布置
...
现浇板上的钢
筋为什么布置
不上?应该
怎么布置
?
答:
一、受力筋 主要用来承受拉力。悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋的配置是在板的上部。当板为两端支承的简支板时,其底部受力钢筋平行跨度布置;当板为四周支承并且其长短边之比值大于2时,板为单向受力,叫单向板,其底部受力钢筋平行短边方向布置;当板为四周支承并且其长短边之比值小于或等 于2...