板支座负筋锚固长度
板负筋
的
锚固长度
是如何规定的?
答:
第10.1.5条
简支板或连续板下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度不应小于5d
,d为下部纵向受力钢筋的直径。当连续板内温度、收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。第10.1.6条 当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8m...
楼板的
支座负筋长度
怎么算的?
答:
1、端支座负筋长度:
第一排钢筋长度 = 本跨净跨长/ 3 + 锚固(相邻两跨都有负筋时取长跨净跨长/ 3 +锚固)
。第二排钢筋长度 = 本跨净跨长 / 4 + 锚固(相邻两跨都有负筋时取长跨净跨长/ 4+锚固)。注:锚固长度同梁上部贯通筋锚固; 当梁的支座负筋有三排时,第三排钢筋的长度计算同...
关于端
支座负筋
的
长度
!!!
答:
板的端支座负筋的锚固长度0.35Lab
, 伸往跨中长度1/4净跨;次梁的端支座负筋的锚固长度0.4La+15d,伸往跨中长度1/3净跨;框架梁端支座负筋的锚固长度
0.4LaE+15d
,伸往跨中长度第一排1/3净跨,第二排伸往跨中1/4净跨。顶层端支座负筋照101详图大样(设计图选用的)。
板在边梁
支座
的
负筋锚固长度
问题?
答:
这个肯定用180弯钩,弯钩伸入梁内不得少于梁厚的2/3,即200×2/3=133mm
。伸入梁内钢筋总长度:6.25×8(弯钩长)+133-(16+8/2)(弯钩伸入梁内投影长)=163mm
负筋
的
锚固长度
答:
一般现浇板负筋的锚固都是10D
!不过也有图纸是特别注明的!
现浇板边
支座负筋锚固长度
按受拉长度考虑是什么意思?
答:
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第8章公式8.3.1-3可得到受拉钢筋的
锚固长度
,根据规范8.3.4条,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度的70%。也就是说,
支座负筋
按受拉锚固长度考虑,就是按公式8.3.1-3计算锚固长度。受压锚固长度可以小于受拉锚固长度。
钢筋全部伸入
支座
的
长度
要求
答:
分各种:板 底
筋锚
入
支座
5d且过支座中线;板端
负筋
弯锚进入支座≧0.4La﹢15d。次梁 底筋锚入框架梁12d且过支座中线;板端负筋弯锚进入支座≧0.4La﹢15d。框架梁 底筋锚入支座(柱)弯锚≧0.4LaE﹢15d,直锚≧LaE;负筋弯锚进入支座≧0.4LaE﹢ 15d。柱脚 纵筋插至基础底筋上,...
负筋
的
锚固长度
答:
负筋锚
入柱子的长度就是受拉筋的
锚固长度
,即la。其实不仅是锚入柱内的长度为la,锚入梁、圈梁、剪力墙的长度都是la。记住还有一点,负筋深入梁的长度要大于等于5d,而且至少要到梁的中线。详细其他情况参照图集04G101-4
板上部钢筋的
锚固长度
取值是多少 请根据11G101来回答
答:
所以,一般情况
板负筋
进入梁后伸至梁外侧角筋内边弯折15d,板的底筋伸过梁中心线。对光面钢筋、带肋钢筋、刻痕钢丝、螺旋肋钢丝、钢绞丝等不同类型的钢筋规定了不同的系数。再以钢筋的锚固形式、锚固区的混凝土保护层厚度、设计计算面积与实际配筋面积的比值等等因素,对计算的
锚固长度
进行修正,可以得到...
板附钢筋的
锚固长度
如何规定
答:
板的
支座负筋锚固长度
见11G101-1图集第92页。