筏板顶部钢筋不得在跨中搭接,底部钢筋不得在支座搭接,详细是什么意思,可以参考图集04G101-3中的哪一页?
希望能详细的解释一下/
举报该问题
推荐答案 2012-05-18
阀瓣基础计算模型属于多跨连续梁,跨中弯矩为正,受拉,搭接应错开此位置,支座处是负弯矩,同理搭接位置不应设在此处,主要是考虑受拉区钢筋在此处的受力最大。
追问
大哥,太深奥了吧,你就告诉我是什么意思了,可以参考哪些资料,我们现在的户型上面结施就是这样说的,所以才这样问了
追答
按照平法图集施工
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/cFQ4QRGRQ.html
其他回答
第1个回答 2012-05-18
基础的受力方向与楼层的受力是相反的,也就是倒置的。
第2个回答 2012-05-18
筏板受力其实就相当于是一块反向受力的板或者梁
相似回答
混凝土
筏板
基础
钢筋
接头位置要求
答:
混凝土筏板基础钢筋接头位置要求:顶部连接
在支座,底部
连接在跨中。筏形基础钢筋接头位置应设在:主梁是上部
钢筋在支座
1/4处,下部筋在跨中1/3处而且上部钢筋在支座处应贯通;次梁是下部
钢筋在跨中
1/3处。钢筋在混凝土构件中主要是承受拉力
,钢筋
接头是钢筋承受拉力时的薄弱环节,钢筋的接头应设置在构...
筏板基础
,
筏板钢筋搭接
连接位置有何要求
答:
看受力,水浮力和地基反力是向上的,那么筏板就是个倒着的楼盖。支座上部受压,下部受拉;跨中上部受拉,下部受压。这样的话
,筏板
上筋
在支座
位置连接,下部
钢筋在跨中
三只之一处连接 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论(3) 60 18 雷霆第一傻 采纳率:46% 来自团队:天津大学 擅长: 照相机/摄像机 建...
...通长
钢筋,
面筋应
在支座
处
搭接,
底筋应
在跨中搭接
这句话对吗,怎么...
答:
通俗来讲是这样的。但具体施工当中很难把握的这么好。所以讲夸中,或柱端1/3处更合理
筏板
基础中
钢筋
接头
在什么
位置
答:
筏板基础钢筋为上下双层双向钢筋网片,当设计无说明时,底板钢筋位置按照“
底部钢筋,
短
跨钢筋
置于下排,长跨钢筋置于上排;上部钢筋,短跨钢筋置于上排,长跨钢筋置于下排”进行布置,且每个交叉点处均应采用绑丝绑扎牢固。直径小于等于Ф16的钢筋一般采用绑扎搭接方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢筋一般采用...
比如说
筏板
上层长向
钢筋
的
搭接
接头和下层长向钢筋的搭接接头在同一界面...
答:
按规范来说肯定是不符合的了,上层钢筋应
在支座
1/4范围内
搭接,
下层钢筋应
在跨中
1/3范围内搭接,且还要满足搭接百分率。除非设计有特殊通知除外,我这工地设计就通知25%搭接可不讲搭接位置,跟设计沟通一下吧,让设计出个单子。
大家正在搜
筏板钢筋是怎么搭接
筏板基础钢筋搭接长度是多少
筏板钢筋搭接
筏板钢筋搭接位置
筏板钢筋搭接规范要求
筏板基础钢筋搭接规范要求
筏板钢筋绑扎搭接规范要求
人防筏板钢筋搭接长度
筏板钢筋搭接长度规范
相关问题
钢筋筏板基础板的底部贯通筋能否在支座处搭接?04G101-3...
人防基础筏板钢筋搭接位钢筋支座处的锚固07FG01第58页
筏板基础的通长钢筋,面筋应在支座处搭接,底筋应在跨中搭接 这...
筏板的上层钢筋与下层钢筋如何搭接?伸入支座有没有要求?
陈老师你好:筏板上网分跨配筋,但钢筋直径不同,我想问:两跨板...
板楼基础筏板钢筋机械连接分不分支座和跨中
筏板基础钢筋识图
地铁筏板基础梁下部支座处原位标注钢筋:13Φ32(2),这个...