变压器负载变化,直接反应就是初次级电流的变化,电流变化功率也就相应变化,注意,只有电压的变化是和电流,功率变化方向相反。追问

从负载变化,是怎么分析到初级电流变化的,这个过程是怎样的?

追答

变压器次级负载增大(阻抗减小)----次级电流增大----次级线圈对磁通的去磁作用增大----初级线圈为了维持磁通不变,就会引进更大的电流。(这是比较通俗的一种解释)

追问

那如果变压器初级电路中有电流反馈电路,电流变大会通过调节CMOS管的导通占空比,来降低初级电流的大小,我是用40V直流电源逆变成交流电给灯丝变压器的,逆变电路中得CMOS管导通后输出的电流或电压只和驱动信号有关还是和变压器后级的负载有关?

追答

你这个问题复杂了,变压器的电源是一个受控电源,容量不大,波形失真。这类比较复杂的问题,可以抓住重点,定性分析如下:1,正常时变压器原方电流跟随负载电流变化,如果原方电流不能增大,则负载电流也不会增大,因为此时原方付方的电压都将大幅下降,变压器的基本特性就是如此。2,这里变压器原方电流受控于驱动信号,可以把变压器看做一个阻抗(阻抗跟随负载变化),原方付方电流都与这个驱动信号有关。能力有限,只能说这么多。