一台容量为1000KVA,电压为35/12KV的三相变压器,接法为Y/△,若一次侧绕组有1498匝则

(1)求二次侧绕组匝数
(2)当一次侧加以额定电压后,问是否对任何负载其一,二次绕组中的电流都是额定值?为什么?
(3)求一,二次侧的额定电流和一,二次绕组上的额定电流。
重要考试要用 求严肃回答

(1):一台容量为1000KVA,电压为35/12KV的三相变压器,接法为Y/△,
那么一次侧相电压为35 / 根号3 = 20。207KV,二次侧相电压为12 KV,
二次绕组匝数N2 = N1 *U2 / U1 = 1498*12 / 20。207 = 890 匝(如果二次侧为10KV,则为741匝)
(2):当一次侧加以额定电压后,其一,二次绕组中的电流不一定是额定值,因为变压器的一、二侧电流取决于负载的大小。额定负载时才是额定电流。
(3):一次侧额定电流(线电流) I1 = S / (根号3 * U1)= 1000 / (1。732 * 35)= 16。5 A,Y接绕组电流(相电流) = 线 电流 = 16。5 A
二次侧额定电流(线电流) I2 = S / (根号3 * U2)= 1000 / (1。732 * 12)= 48。1A,△
接绕组电流(相电流) = 线 电流 / 根号3 = 48。1 / 1。732 = 27。77 A
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-07
你好:
——★1、(理想变压器)二次侧绕组匝数=1498匝×(12÷35)。
——★2、一,二次绕组中的额定电流是额定负载电流,与“一次侧额定电压”无关,一次侧额定电压是变压器正常工作的必要条件。
——★3、一,二次的额定电流,分别为:三相变压器容量÷(一,二次的额定电压×根号3)。
——★4、一次是Y接,绕组额定电流等于线电流(即一次额定电流);二次绕组为△接,额定电流等于二次线电流(即二次额定电流)除以根号3。追问

第一问是正确么? 跟标准答案不同哦 我这的是741匝 就答案

追答

理想变压器的电压比=匝数比。也可以先算出一次的每伏匝数,再乘以12KV就是二次实际匝数。

追问

一次每伏匝数是?

追答

就是一次侧的每一伏绕几圈。