三相变压器 额定容量 额定电压 Y/△ 接法

完成这道题:
一台三相变压器,额定容量=8000kVA, 额定电压原边=35kV, 副边=10kV, Y/△ 接法.求:(1) 变比 K; (2) 原、副边的额定电流;(3) 原、副边额定运行时的相电流;
Y/△ 接法. 不应该是U2=U1/√3 K 的吗? 即:K=U1/√3 U2
Y/Y 接法 好像才是 K=U1/ U2 的吧?

1)变压器的变比=原边电压/副边电压,K=U1/U2=35/10=3.5;
2)原边额定电流I1=S1/√3U1=8000/(1.732x35)=131.97A
副边额定电流I2=S2/√3U2=8000/(1.732x310)=461.89A;
3)额定运行时原边相电流=额定运行时原边线电流=I1=131.97A
额定运行时副边相电流=额定运行时副边线电流/√3=I2/√3=266.97A;
任何三相变压器的变比都是:变压器的变比=原边额定电压/副边额定电压
=原边额定线电压/副边额定线电压追问

1),此处变比K是指的是 原边电压/副边电压?但是不等于线圈匝数比?
2),不论Y/△ 接法还是Y/Y 接法,额定电压是指的都是线电压?额定电流都是指的线电流?

追答

1)是的,只有在Y/Y或△/△时,变比K才等于匝数比;
2)是的,规定 额定电压指的都是线电压,额定电流都是指线电流。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-24
1、(理想变压器)二次侧绕组匝数=1498匝×(12÷35)。
2、当一次侧加以额定电压后,二次绕组中会感应出额定电压,而不是额定负载电流。额定负载电流与负载功率有关。
3、一,二次的额定电流,分别为:三相变压器容量÷(一,二次的额定电压×根号3)。
4、一次是Y接,绕组额定电流等于线电流(即一次额定电流);二次绕组为△接,额定电流等于二次线电流(即二次额定电流)除以根号3。
第2个回答  2013-04-27
考点就一个,角接线电压等于相电压(线电流为相电流的√3倍),星接线电流等于相电流(线电压为相电压的√3倍)
第3个回答  2013-04-26
变比K=35比10=3.5
原边额定电流=8000/35=228.6A 副边电流=8000/10=800A
相电流=线电流/根号3追问

1),此处变比K是指的是 原边电压/副边电压?但是不等于线圈匝数比?
2),不论Y/△ 接法还是Y/Y 接法,额定电压是指的都是线电压?额定电流都是指的线电流?

追答

变比是线圈匝数比,也是电压、电流比值
额定电压无特殊说明都是指线电压,额定电流指线电流

相似回答