如何计算电机应该使用多大的电线

例如有一个工厂,有40个 5.5KW / 380V 的电机,主线长度约100米,要包含照明及排风用电在内,用BVV的铜线应该用多少个平方的比较合适.谢谢

根据口诀计算,电工电线铝电缆的安全载流量口诀:

1、二点五下乘以九,往上减一顺号走。

2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4;

2、三十五乘三点五,双双成组减点五。

35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推;

3、条件有变加折算,高温九折铜升级。

口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。

当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算;

4、穿管根数二三四,八七六折满载流。

在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。

扩展资料

电动机在绝大部分的情况下,因发热对于润滑油寿命的影响更甚于加在轴承上的负载重量对机械寿命的影响。因此,以润滑油寿命推算电动机寿命,对润滑油寿命影响最大的要因是温度,温度大幅地影响了寿命时间。

铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。

参考资料来源:百度百科--电动机

参考资料来源:百度百科--电线电缆

参考资料来源:百度百科--功率

参考资料来源:百度百科--电线

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
有个口诀你要记一下:
10下5 ,百上2,25、35 34界,70、95两倍半;穿管、温度8、9折,铜线升级算,裸线加一半。就是说10平方以下按5个电流,百平方以上按2个电流,25和35是3倍和4倍的界线,70和95乘2.5,以上是按铝线说的,如果是铜线加一档;穿管打8折,温度高打9折。按你的例子的总电流是220A那最好选用240平方的线。本回答被网友采纳
第2个回答  2012-05-08
40个 5.5KW / 380V 的电机满负荷全开得用240平方的线,一般不会全开,看情况。一般情况下打7折,用185平方就行。
第3个回答  2012-05-07
这个要根据负荷的情况来计算,计算其实际使用时的最大电流,以及电缆的敷设方式等来进行选择,假如全部满负荷,那220KW,电流约为400A左右,最少得用240平方的电缆,不过在实际使用中,一般的负荷肯定达不到额定值的
第4个回答  2021-03-12

相似回答