55问答网
所有问题
当前搜索:
15kv电机用多大的电线
63A漏电保护器,15千瓦
电动机用
100米6平方
电缆线
可以吗?
答:
如果是单相220V交流电,那不行。因为
15KV的电机
正常工作时电流接近70A,且在启动时电流更大。就是正常工作电流已经超过了漏电保护器的63A,怎么行呢?而6平方的铜芯线稳定工作电流只有30A,就差得更远了。如果三相380V交流供电是可以的,理由相似。
15千瓦
电机
所
用的
线是多少平方毫米?
答:
如果是220V的单相电动机。电流量为121A多。
需要35平方毫米的BV塑料绝缘铜芯线或50平方毫米的BLV塑料绝缘铝芯线
。或25平方mm的BX橡皮绝缘铜芯线或50平方mm的BLX橡皮绝缘铝芯线。不过15KV的单相电动机我还没听说过有 如果是380V三相电动机。电流量为31A左右。需要4平方mm的BV塑料绝缘铜芯线或6平方mm...
15千瓦
电机用
几平方线
答:
15千瓦电机用6平方线
。按每千瓦2A算,15*2=30A这是满电流乘0.8是正常运行电流,如果不到就是电机的负载轻,铜电缆100米内按1平方毫米5A算,5*6=30A,6平方的就够了。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源,发电机在电路中用字母G...
...采用
的
10kv高压电机,请问
电机电缆
型号怎么选?
答:
你的电流工作电流大约为80-90A.所以你选用
3*35的高压电缆
.
三相
15KV电动机
实制
使用
多少A电流为正常
答:
15KW吧,
根据电功率公式计算应该是39.47A
,也就是说在这个数值以下算是正常的,超过这个值电机发热过量有可能被烧坏。
电机
100千瓦
用多大的铜线
答:
单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),
电机
100千瓦=200A。25平方毫米铜
电源线
(BX)的安全载流量--126A。100KW按三相电源供电,电流约178.7A, 选95平方的铜芯线,95
电缆
载流量是231A左右。导线载流量与敷设方式和环境关系很大,应留有一定的余量,所以选95的铜芯线合适。
10KV400KW的
电机用多大电缆
答:
10KV400KW的
电机
,工作电流大约:29A
选用
铜
电缆
面积:16平方毫米
160千瓦的
电机需要
配
多大的电线
答:
还采用VV-3×185+2×95;2.185平方
电缆
在常温空气中的载流量是360A左右。3、导线实际载流量与敷设方式和环境关系很大,考虑有保护管的情况,实际载流量打8折计算,360*0.8=288A,所以选185的铜芯线合适。4、3.I=P/U/1.732/0.85 I=160000/380/1.732/0.85=286A4。
电线电缆
有哪些规格型号?
视频时间 00:43
电缆
的型号是什么意思
答:
BVR表示聚氯乙烯绝缘,铜芯(软)布
电线
。常常简称软线。由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和
电机的
连接以及电线常有轻微移动的场合。 BV一般用途单芯硬导体无护套
电缆
GB5023-1997 IEC60227-1997 RV一般用途单芯软硬导体无护套电缆 BV-70内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 RV-70内部布线用导体温度...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
15kw电机用多大电缆线
15千瓦4极用多粗的漆包线
15kw电机用多粗电缆
15kv变压器用多大电缆合适
15kw电机用10平方电缆可以吗
十五瓦电机用多大线
15千瓦功率需要多大电线
380v15kw用多少平方的电线
15Kw三相电机须多大线