你好!请帮忙回答一下注塑机厂1100千瓦总功率,需配多大的箱变,低压配电柜是多大?

如题所述

如果你给出的负荷是计算负荷,简单估算如下:假设功率因数0.8 那么视在功率就是1375KVA,功率因数如果补偿到0.9,视在功率就是1223KVA,变压器如果考虑80%负荷率可选1530KVA变压器,靠标准容量应该为1600kva变压器。此容量未考虑备用容量。
假如你给出的负载是设备名牌额定容量,那么要计算计算负荷,根据计算负荷来确定变压器容量,计算步骤如下;
每台设备考虑需要系数,并分别计算其有功功率和无功功率,然后将所有的设备分别进行有功相加,无功相加,求和后再考虑负荷同时系数,得出计算有功功率值,无功功率值,以这两个值再计算功率因数,根据功率因数确定电容补偿量,用补偿后的有功,无功数值求出视在功率,这个就是选择变压器的依据数值,同时考虑未来的发展,看业主需要多少备用容量,将备用容量考虑进去,就可确定变压器选择多大的容量了。
(以上为转载,基本上就是这个计算方法)
一定要配箱变吗?看你是什么地方的,有些地方供电局不让用大容量的箱变,你这个如果要考虑以后要增加设备的话,需1600的变压器,箱变有点大,只要和供电局有关系就能用,至于低压柜这边,总断路器按常规得配3200A(DW17-3200A)的断路器,你那肯定有些大功率负载,要看是不是同时用的,如果不是可是当减小变压器容量,这是大概估计,实际要做的话要和厂家具体商量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-19
不超过6成就可以了,加热和电机部分没有同步工作的,如果用伺服配到4成就可以了
第2个回答  2012-08-17
咱这边公司在什么地方,方便的我这边可以给咱这边出方案的;