。三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?

三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关用外部DC如何接法?
输入端的COM内部与PLC的DC24电源Com是相通的,这样接会不会影响???

光电开关的正极和0V分别接外接DC的正极和0V,输出线接PLC的输入端,还要记着DC0V还要接PLC的COM端,否则没有输入。 

两个必须相通才能有输入,所以相通才行。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-21
三菱PLC FX1N-40MR接三线光电开关需要选用NPN型常开式的,这个千万不能搞错,否则PLC无法正常工作。电源可以直接使用PLC输入口的24V电源,不需要外部24VDC。
光电开关如果是反射型的,接线是棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM,,黑线接相应输入点。
光电开关如果是对射型的,接收器接线同反射型的。发射器棕线接24V+, 蓝线接输入口的COM。
第2个回答  2012-08-21
光电开关的棕线接+24VDC
蓝线接0VDC
黑线接输入点。

要记得:凡事自己多模索模索,不要处处找保姆。。。。。。。本回答被网友采纳
第3个回答  2012-08-21
必须是NPN的,如果是PNP还要转
NPN接法,黑色接X0,棕色接+蓝色接—
第4个回答  2012-08-27
确保光电开关的输出端与0v点要接到plc上,保证plc电路可以形成一个回路,否则plc不会有任何的反应。