NPN(三线)光电开关 接三菱FX PLC ,加外部24V电源,棕接正蓝接负,黑接X那么PLC输入端的COM 接外电的24?

急等?还有接错了会不会烧元件?

第1个回答  2011-05-24
NPN型输出是指黑色线,有输出时为负(0V),如果PLC的COM口这时接+24V的,与黑色输入X接的负(0V)直接短路,这时不论是开关电源,还是PLC内部供电电源,因其内部有电子短路保护,一般不会烧坏开关电源或者PLC本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-24
PLC模块大多都有提供给传感器使用的24V电源,光电开关可以使用PLC提供的电源,黑色接X,com不用接。如果使用外部电源,PLC的com接到外部电源的负极,其他如你描述的接法是对的。光电开关接错会坏掉,但损坏率不高,我厂常有接错,只坏了两三个。
第3个回答  2011-05-24
NPN光电开关输出接X端,PLC输入端的COM接+24V电源追问

接外部电源的+24V?楼上怎么说接外部电源的负极呢!谢谢1

追答

三菱的PLC COM端接负极

第4个回答  2011-05-29
对,NPN的就是这样,PNP的COM接负
第5个回答  2011-05-24
NPN型输出是指黑色线,输出时为负(0V),三菱PLC是低电平触发输入信号,也就是黑色线接X端,又因需要构成PLC输入内部回路,应用NPN光电开关的负极蓝色与PLC COM相接。