55问答网
所有问题
plc模拟量输入0-20MA电压是多少
我的设备输出电流19.2ma,电压8-9v,我要用模拟量输入4-20ma来监测19.2ma是否有波动,请教是否可以
举报该问题
推荐答案 2012-08-22
不知道你监控的电流19.2mA波动的范围有多大,因为4~20mA输入范围的上限是20mA,和19.2mA只有0.8mA的差值。如果波动的幅度并不重要,只是观察波动与否,你说的方法我觉得是可行的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/c8LQLGLGe.html
相似回答
...CPU
为
224XP,
模拟量
模块输入输出电流时,有0~
20mA
,4~20mA;
电压输入
输出...
答:
西门子S7-200系列
PLC
,
模拟量
模块E231/EM235及EM232,
输入
输出电流信号时,有:0~
20mA
一种类型(4~20mA通过程序实现量程范围);输入输出
电压
信号时,有:0~50mV/0~100mV/0~500mV/0~1V/0~5V/0~10V,±25mV/±50mV/±100mV/±250mV/±500mV/±1V/±2.5V/±5V/±10V等多种类型(取决于...
plc模拟量输入为
4-20ma或
0-20ma
,请问各位允许的
电压是多少
答:
传感器供电电压,要根据说明书确定,
一般为24-36伏,最低有18V,最高见过70V
。这个和输入端压降有关,一般最高压降5V(20Ha),和信号线电阻有关。PIC输入是电流信号,压降由PLC输入端电路性质有关,与外电路电流有关,与电压无关,只需要最低电压,最高电压的限制,所以可以不去管它,确保传感器(信...
台凌变频器当
模拟量
a12选择0一
20ma输入
时20ma对应的
电压为
5v。是啥意 ...
答:
内部有个250欧的电阻,所以通过20ma电流时,对应
电压为
5v。即
0-20ma
对应0-5v。
西门子
PLC
1200
模拟量输入
对应
是多少
?
答:
西门子PLC1200模拟量输入对应(4-20MA)是300的模拟量,输入0-10V或0-20ma的信号,对应0-27648
。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
西门子
PLC
1200
模拟量输入
对应(4-
20MA
)
是多少
?
答:
西门子
PLC
1200
模拟量输入
对应(4-20MA)是300的模拟量,
输入0
-10V或
0-20ma
的信号,对应0-27648。如果是4-20ma,需要在程序里做处理。比如传感器0-10bar输出4-20ma电流,程序里希望显示压力值,程序处理就是:10*(PIW0-5530)/(27648-5530)。模拟量模块有是拨式设置。西门子PLC体积小、速度快、标准...
大家正在搜
plc模拟量电流输出电压多少
plc模拟量电压多少
plc模拟量输入端电压
plc模拟量输入电压范围
plc模拟量输出电压
plc模拟量输出出现交流电压
plc模拟量输出电压不稳定
西门子plc电流模拟量输入
plc模拟量输入模块接线图
相关问题
plc模拟量输入为4-20ma或0-20ma,请问各位允许的...
plc模拟量输入0-20MA电压是多少
西门子plc模拟量输入4-20ma 0-20ma 对应多少?...
西门子PLC -CPU224XP谁用过,模拟量输入可以是4-...
PLC输入模块范围0-20ma,压力传感器是4-20ma,我...
西门子plc模拟量输入电流 0-20ma,实际变送器为4-2...
模拟量输入4-20ma和0-20ma 有什么区别