有交联电缆、铠装电力电缆两种,分别为500KV及以下、0.6/1kv及以下。
交联电缆适用于工频交流电压500KV及以下的输配电线路中,高压电缆绝大部分都采用了交联聚乙烯绝缘。长期允许工作温度由70℃提高到90℃(或更高),短路允许温度由140℃提高到250℃(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能。
铠装电力电缆适用于交流50HZ,额定电压(U0/U)0.6/1kv及以下电力线路中,供输配电能用。电缆导体的最高额定温度为70°C,短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160°C,敷设电缆时的环境温度应不低于0°C,其最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。
扩展资料:
电力电缆要求规定:
1、选用的电缆,在正常情况下,能满足长期额定负荷的发热要求,在短路情况下,能满足短时热稳定,避免电缆过热起火。
2、电缆敷设时应尽量远离热源,避免与蒸汽管道平行或交叉布置,若平行或交叉,应保持规定的距离,并采取隔热措施,禁止电缆全线平行敷设在热管道的上边或下边。
3、电缆隧道或沟道内应保持清洁,不许堆放垃圾和杂物,隧道及沟内的积水和积油应及时清除;在正常运行的情况下,电缆隧道和沟道应有适当的通风。
参考资料来源:百度百科-交联电缆
参考资料来源:百度百科-铠装电力电缆
电力电缆一般分为5种,分别为:低压电缆、中低压电缆、高压电缆、超高压电缆、特高压电缆。
1、低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
2、中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。
3、高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。
4、超高压电缆:(275~800千伏)。
5、特高压电缆:(1000千伏及以上)。
扩展资料
电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
1、线芯:线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。
2、绝缘层:绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。
3、屏蔽层:15KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
4、保护层:保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。
参考资料来源:百度百科——电力电缆