55问答网
所有问题
UPS电源的放电时间怎么计算
比如12V65AH的UPS电池可供一太台250W的电脑使用多长时间?
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-01-17
12x65/250=3.12小时,这只是理论,实际取决于电池性能,以及电脑实际功耗。250W电脑的标称功率和实际功率有区别
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/IQI4GeG884FRLIe44F4.html
相似回答
ups
使用
时间的计算
公式是什么?
答:
负载的有功功率×支持时间 = 电池放出容量×电池电压×UPS逆变效率
,其中:负载的有功功率 = 负载总功率×负载的功率因数,UPS逆变效率≈0.9。一般铅酸蓄电池都是20小时放电率(超过20小时就是非正常放电了,20小时后就没有放电曲线了,也查不到对应的时间):即放电速率为0.05C可以放电20小时。UPS...
UPS
电池
放电时间计算
公式?
答:
公式是容量/电流=时间
,比如容量是100AH,电流是50A,那么放电时间=100/50=2小时 一、电池放电时间的配置技巧:电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS蓄电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池供电时间主要受负载大...
ups
供电时长
计算
公式
答:
电池电压12V乘以电池数量32=384V乘以电池容量100AH=38400除以设备功率就能得出一组电池的带载时间
。你的UPS按照7000W算可以带5.4小时2组可以带10.8小时。除去UPS内消耗和电池内阻可以带10小时是没问题的 在电池足容量的情况下。现在市面上一些电池标100AH...
UPS
电池组
放电时间如何计算
?
答:
1、
UPS
带满载蓄电池
放电时间计算
:设UP标称功率为P(单位为伏安),用直流(蓄电池)时其转换电压为ZV(单位为伏),转换电流为ZL(单位为安培),蓄电池容量为NAH(单位为安时),则蓄电池放电时间FAH(单位为小时)用下列公式计算:P/ZV=ZL NAH/ZL*0.8=FAH 2、 UPS带载不足满载功率时蓄电池放电时间...
UPS
电池组
放电时间如何计算
?
答:
一般取(0.6---0.8)新电瓶取0.8,15.6*0.8=12.48H.UPS工作也有损耗,一般取0.8左右,12.48*0.8=9.984H。电池往往有时候又没有充满,所以保险点估算,9个小时没多大问题。
UPS时间
估算比较粗略,电池
放电
量除了新旧外,还有环境温度影响也非常大。最好是实际测试一次。
大家正在搜
电容的充放电时间计算
电容放电电流怎么计算
电容放电时间计算公式
电容放电时间计算器
电池放电时间计算公式
放电电流怎么算
锂电池放电电流计算
电脑电源放电
电脑怎么放电
相关问题
ups电源电池放电时间怎么计算?
UPS电池组放电时间如何计算?
UPS电池组放电时间如何计算?
ups使用时间的计算公式是什么?
ups电源工作时间怎样计算?
UPS电池放电时间怎么算?比如我有一个30KVA的UPS,需...
蓄电池放电时间怎么计算?
如何计算蓄电池的放电时间?