接近开关和继电器是怎样接线的?

如题所述

接近开关接继电器的话,将电源接入接近开关,接近开关的输出接继电器的线圈端,继电器的触点端有电源直接供电,再接负载即可。

说明,接近开关就是一个开关,不是非要接PLC,很多东西都可以接:继电器、指示灯、报警铃等等等等;

接负载时一定要注意:电流不能超过接近开关允许的范围。一般是200mA,根据厂家和型号不同有多有少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-09
不相干啊 ,接近开关是PLC输入,继电器是输出
第2个回答  2021-01-08

第3个回答  推荐于2017-10-01
  接近开关和继电器在连接之前,确定接近开关所需电压,如果是3线制确定其是PNP型还是NPN型。 接近开关分2线制、3线制、4线制。
  线制的接近开关在与继电器相连接时,是串联形式。即继电器接接近开关给它供电,接近开关另一端接继电器,接继电器的线圈,继电器的线圈无正负极之分。线圈另一端接电源负极。
  线制的接近开关的线色一般为棕、蓝、黑。棕色为正极,蓝色为负极,黑色为输出端。NPN型的接近开关是低电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源正极;PNP型的接近开关是高电平有效,黑色输出端接负载,负载另一端接电源负极。
  总的来讲是,棕色线都接电源正极,黑色线都接负载,不同的是负载另一端的接法,NPN型接正极,PNP型接负极。
  可以这样去记忆,字母N在字母P前面所以字母N比字母P要高。所以NPN接正极,PNP接负极。
  接近开关的负载可以是信号灯、继电器线圈、PLC的数字量输入模块。 PLC数字量输入模块一般分两类:
  1.公共输入端为电源0V,电流从输入模块流出。此时应选用NPN型接近开关。
  2.公共输入端为电源正极,电流流入模块。此时应选用PNP型接近开关。
  3.线制的接近开关虽然多出一根线但是没有剩余电流的干扰,工作更可靠。
相似回答