消防喷淋支管的支架间距为多少

如题所述

消防喷淋支架安装的距离是:

1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。

3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。


扩展资料:

消防喷淋安装注意事项:

1、管道安装宜有坡度,配水支管以4‰的坡度坡向干管,配水干管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口。

2、管道吊架与喷头的距离应大于等于300mm,吊架与末端喷头的距离应小于等于750mm。

3、管道涂刷油漆时,要保证不得将油漆涂到喷头的感温无件上(管道要涂刷红色油漆,或红色色环

4、直立型标准喷头的溅水盘与顶板的距离为75-150mm,有吊顶的隐蔽型喷头的安装高度应根据装修要求的吊顶高度确定。

5、在宽度大于1.2m的风管或整排管道下方应安装下垂型的补充喷头。

6、穿越人防防护单元隔墙的管道应做密闭套管,并应在管道上设置防爆波阀门。

参考资料:百度百科-消防喷淋系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-02

喷头处设置的支架距离喷头不小于300mm且不大于750mm。

管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。

当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。

竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

扩展资料:

国标《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中对管道支架有如下要求:

第3.3.7条 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

1、位置正确,埋设应平整牢固;

2、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢固;

3、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧应留有3至5毫米的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

4、无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装;

5、有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移;

6、固定在建筑结构上的支、吊架不得影响结构的安全

参考资料来源:百度百科-管道支架

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-11-12
每6米2—3个支架,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m”你基本上可以点一个喷淋头用一个支架.
第3个回答  推荐于2017-11-26
这个没有什么要求 根据实际情况来打支架 一般支架离喷淋头三十公分 最大距离不要超过三米五(DN25)管径大的相对距离要小些本回答被网友采纳
相似回答