台达伺服驱动器接线问题(差动输入)

36、37、41、43应分别接plc的哪些点

如果你的PLC有专门的差动脉冲输出接口,直接接到差动输出接口上就行了,注意一下A、/A,B、/B信号的极性就行,如果没有专门的差动信号输出接口,你只能接到到普通的光耦输出接口上了,这要看你的PLC的COM接的是正还是负,PLC的COM接正时,其两路脉冲输出口接到36、43上,37、41同时接到PLC的负端。PLC的COM接负时,36、43接PLC的正,37、41接PLC的脉冲输出口,同时一定要在脉冲信号线中串一个限流电阻,不然会烧坏你的接口的(PLC或者伺服的),限流电阻的阻值根据PLC的输出俯冲的电平来确定,12V的大约用1K电阻,24V的大约用2K电阻,具体参数手册。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-01

参考一下附图吧,限流电阻具体大小要参考手册

相似回答