雷达现场显示液位为什么和DCS显示不一致?

如题所述

DCS和现场雷达液位计之间通过4~20mA信号传输。
1、看DCS界面上的仪表量程与现场仪表的量程是否一致,如不一致需改为一致。
2、如果量程一致,则在信号回路中接入电流表(直流mA档位,串联接入),以实测电流信号介于4~20mA之间的百分比为判断依据,验证DCS显示和现场仪表的对错。例如:实测电流12mA,则两端都应当显示50%(显示工程量=50%*(量程上限 - 量程下限)+量程下限);
如果实测电流与DCS显示不一致,则为DCS问题(检查卡件、端子板、组态设置等);
如果实测电流与现场仪表显示不一致,则为现场仪表问题(仪表设置、远传模块精度等);
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-28
可能有几种情况:1。现场显示的模式和DCS显示的不一样,比如现场显示的是米,DCS显示的是百分比,2。量程设定不一样,3。零点不一样
第2个回答  2012-04-04
检查现场电流数据,查看现场量程和DCS量程就知道了
第3个回答  2012-03-28
两边的量程请确认