横河的DCS系统、现场是测液位的现场仪表已经显示数值,到DCS显示的RAW值是125,我在柜内倒线

横河的DCS系统、现场是测液位的现场仪表已经显示数值,到DCS显示的RAW值是125,我在柜内倒线DCS显示开路,在现场倒线,现场仪表无显示,怎么解决?新单位调试仪表

在DCS上显示Raw值是125,说明现场仪表的测量值已经超过量程上限了;柜内拆线,DCS显示开路,现场拆线现场仪表当然无显示,这些都是正常的;如果确认现场的液位还没有达到满罐,那就检查仪表吧!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-13
RAW 表示输入信号的百分数,“DCS显示的RAW值是125”,有可能是液位过量程,也有可能是DCS设置出错。现场检查下液位计是否过量程,一一排查。追问

谢谢

第2个回答  2013-09-13
查仪表的输出电流是否超过20毫安,应该是仪表的问题追问

超过了

追答

对照DCS和仪表的量程设置,再查仪表。