松下伺服电机驱动器报警会发生什么,如何让单片机去识别是否报警
我只知道电机驱动器报警时候会给电机断电,驱动器有一对私服报警输出线,但是我实验报警的时候这2根线没变化,也不知道是我测试的问题还是这2根线本来就不变化。求解答
举报该问题
推荐答案 2015-02-28
你接的34,35吧?那个是伺服准备就绪
伺服报警是36,37,你用单片机接收的话需要通过个光耦,光耦的LED输入正端经过限流电阻接到+24或12V电源,看你的伺服上7脚接多少伏了。然后光耦LED的另一脚接37,然后36脚接你24或12V的负极。
然后光耦的输出经过上拉电阻接入你的IO就可以了。
我没记错的话,这个信号在没有报警的时候是低电平,即光耦可以导通,即IO上面是低电平,如果报警就变成高电平了。
追问
已经解决了,你说的没错,谢了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RLeQFReQ4FLReI8LLF.html
相似回答
松下
交流
伺服驱动器
上电就
出现
22号
报警,
为
什么
答:
松下伺服驱动器22号报警意思是编码器连接出错
。检查编码器线路是否有破损或者插头没插好。松下伺服, 在伺服系统中控制机械元件运转的发动机·是一种补助马达间接变速装置。1.伺服主要靠脉冲来定位,基本上可以这样理解,伺服电机接收到1个脉冲,就会旋转1个脉冲对应的角度,从而实现位移,因为,伺服电机本身...
谁用过
单片机
控制
伺服电机驱动器
的,我现在能控制运转,但是不知道Z相信 ...
答:
所以,在长距离的原点搜索情况下,首先要确立一个近点,还是需要外部信号的,这个近点是个大概位置,搜索到近点以后,再找Z相脉冲,确立原点,也就是说,在找到近点之后,找到的第一个Z相脉冲即为原点。用单片机操作,需要把近点信号和Z相脉冲信号取到
单片机,
然后单片机发脉冲
,驱动电机
正转(或反转)...
松下
A5系列
伺服电机
、
驱动器
和PLC控制
怎么
接线?
答:
2、接着就是要进行电流等级选择,然后就是进行所带步进电机电流的大小进行设置,如下图所示。3、然后就是进行控制信号的选择,这时候注意的是要进行分别为脉冲输入端、脉冲方向、脱机信号、公共端即可。4、接着就是要进行将步进电机来进行为A+ 、A-、B+、B-与
驱动器
的A+ 、A-、B+、B-,然后就...
松下伺服电机
跑一段就不跑了是
什么
原因
答:
首先你要说明你是用什么控制方式,比如脉冲或模拟量或通讯或其他 然后你要说明你是使用何种上位机来控制的,比如
单片机,
PLC,控制卡或其他 此种现象可能原因:检查
伺服驱动器是否
有
报警,
如果伺服过载或其他保护,是会自动停止的;如果是本来就在机器上的,检查下是否到了行程的极限 再者检查下,上位机...
松下伺服电机
转角控制(A5
驱动器
)
答:
上位机发送脉冲给
伺服,
默认值是上位机发送10000个脉冲电机转一周(此值可以任意设定),一个脉冲就是1/10000周,角度就是360/10000度,利用上位机发送的脉冲个数来控制电机转动的角度
,伺服
可接收的脉冲形式可以看下图,脉冲频率看伺服脉冲接收口的能力了,一般光耦输入口200K以下,差分输入口4M以下。
大家正在搜
松下伺服电机驱动器说明书
伺服电机驱动器报警代码
松下伺服驱动器官网
松下伺服驱动器说明书
松下伺服驱动器使用说明书
松下伺服驱动器接线图
伺服电机驱动器说明书
松下伺服驱动器刚性设置
松下a5伺服驱动器参数设置
相关问题
松下伺服电机编码器警报和警告区别,是不是都可以屏蔽?
松下伺服电机驱动器出现13 .和21 号报警怎么解决?
松下伺服电机报警
松下伺服电机驱动器 31号引脚A-CLR警报清除输入为何不起...
松下伺服驱动器18报警该怎么办?
我用的松下伺服电机驱动器出现了12.0报警,有木有大神帮忙看...
松下伺服驱动器插上线就报警,也没有显示是怎么回事?
松下伺服电机驱动器报警过电流保护,是驱动器有问题还是伺服电机...