55问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服电机驱动器说明书
怎么设置
松下伺服驱动器
参数?
答:
1、
松下
MBDHT2510E
伺服驱动
设置参数是要将
驱动器
上电后按一次设置键S进入d01.spd。2、按模式键m一次进入参数知识设置模式par.000,用上、下、左键选择要修改的参数,按设置键s输入参数的设置值。3、把对应参数的设定值修改后,再按回住设置键S约2秒后,界面自动返回到对应的参数设定模式PAr.**...
松下伺服电机驱动器
怎么调试?
答:
对于没有使用X5的调试步骤:(
驱动器
开环模式)。应用中
松下
A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数:各参数设置后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效。调试步骤:(默认的不用修改)。1.更改驱动器的输入模式为脉冲+方向模式:P0.07改为3。2.根据螺距(设计值)和光栅尺分...
松下伺服驱动器
要怎么设置参数?
答:
一、需要设定的参数:注:编号带 *之参数,其设定值必须在控制电源断电重启之后才能修改成功。二、参数的修改 :1、按设置键 S 进入 d**.uEP ;2、按模式键 M进入参数 Prr.***, 再按设置键 S 进入参数修改模式 以上内容参考百度知道
MHMF082L1U2M配什么插头
答:
松下伺服电机
MSMF082L1U2M+MCDLN35SE伺服驱动器200V说明书【深圳海恒机电★
松下电机
一级代理商:0755-6114-1029/138-2431-9752】Panasonic MSMF082L1U2M+MCDLN35SE伺服
驱动器说明书
|选型手册|故障代码【日本松下A6系列综合样本下载PDF文件】A6松下伺服AC SERVO MOTOR MODEL NO.MSMF082L1U2M+MCDLN35SE...
松下
ncssa400如何使用?
答:
1.7 请勿储存
伺服电机
于超出规格规定振动量的场所。1.8 请确保伺服电机的储存环境符合
说明书
上所述的环境规格。1.9 由于伺服电机内含精密的编码器,请预备足够的措施,以预防电磁噪声干扰、振动及异常温度变化。2、拆封检查 客户在收到交流伺服电机后,请立即检查以下事项:1.1 请检查交流伺服电机外观...
使用
松下
A5
伺服电机
的试运转的时候。
驱动器
面板显示E┌┌O┌(伺服未准...
答:
以上部分是
松下
A5
驱动器
的试运转模式操作及
说明
。在试运行模式的时候需要将外部提供的
伺服
ON输入(X4-29引脚)给断开,参考下图(位置模式的X4配线图)
松下
a4
伺服驱动器
如何查看参数
答:
松下
a4
伺服驱动器
参数查看方式如下:1、首先a4
伺服
务器有a4系列各型号的通用参数,参数Pr5E(转矩限制设置)根据不同的
电机
可以设置不同的最大值。2、然后就是参数Pr6C(外接制动电阻设置)的缺省值因不同的驱动器而不同,缺省值带()的参数可以在实时自动增益调整时自动设定。3、接着就是参数的详...
松下
a5
驱动器
的报警1/O开关怎样设置?
答:
松下
A5 系列伺服位置控制使用方法 一、位置控制参数 参数: 出厂值 设定值 备注 Pr0.00 1 0 设定正转方向 Pr0.01 0 0 0 位置控制,1 速度控制 Pr0.02 1(标准)2(定位)3(垂直轴)0...松下A5
伺服电机驱动器
调试步骤A:对于没有使用X5的调试步骤:(驱动器开环模式)应用中松下A5驱动器处于位置...
松下
A5
伺服电机
如何设置每圈脉冲?
答:
一、首先找出
伺服电机
动作控制的脉冲输出方式。具体操作方法见下图。二、快速将线路设置为脉冲工作模式,然后选择“脉冲”选项作为程序线路设置脉冲工作的工作模式,并在输出端选择Y1——Y4中。三、如果有四个脉冲输出控制电机,可以用Y5-Y8作为方向输出端子。此时,如果是单通道脉冲输出,可以用y1作为脉冲...
松下伺服驱动器
MADHT1507E参数设置问题
答:
下键至‘AF-JoG’;按‘SET’键,显示‘JoG -’:按住‘^’键直至显示‘rEAdy’;按住‘<’键直至显示‘SrV-on’;按住‘^’键
电机
反时针旋转,按‘V’电机顺时针旋转,其转速可由参数Pr57设定。按‘SET’键结束。器的面板上就可以实现 JOG 试运行,具体可看