变压器停送电操作注意事项有哪些?

如题所述

变压器在使用的过程中,有些时候需要进行停送电操作,今天徐州恒力变压器就主要给大家说说变压器的停送电操作需要遵循哪些原则。

在变压器停送电操作中首先需要注意的是变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变。

1、在停、送电操作前,必须先合上中性点接地闸刀,注意其零序保护应与变压器中性点接地方式对应。

2、变压器的投入与停用必须用断路器操作,不允许用闸刀拉合任何一台空载变压器。

3、送电操作时应按先电源侧后负荷侧的顺序进行,停电操作时应按先负荷侧后电源侧的顺序进行。禁止由低压侧对变压器反充电(适用于降压变压器)。

4、变压器送电前,必须将重瓦斯保护等主保护投跳闸位置。

5、主变压器投运前30分钟应将冷却装置启动。

6、新安装及大修后的变压器投入运行前,应在额定电压下冲击合闸五次,更换线圈的变压器冲击合闸三次,有条件时应先用发电机零起升压正常后,再进行额定电压下的冲击合闸试验。

7、新安装及进行过有可能使相位变动工作的变压器,在投运前必须由检修人员经过查线、核相等方法,确认相位正确,并进行详细书面交底。

8、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于以下规定:110kV及以下24h;220kV及以下48h;500kV及以下72h。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答