监理工作情况;
1.工程进展情况:l#楼;二层梁板模板支设。
2#楼 三层剪力墒钢筋绑扎。
3#楼;二层结构梁板模板拆除;七层楼面放线。
4#楼;二层结构架板钢筋验收及结构混凝土浇捣。
5#楼:二层楼板钢筋绑扎。
6#搂:六层剪力墙封模。
商铺7#楼:结构二层墙体砌筑。
商铺8#楼:二层框架柱封模。
2.进场材料;今日上午钢材进场32吨(¢20,两个批号),下午已进行见证取样送检,详见见证取样登记台帐。
3.监理情况:
(1)巡视检查:l#楼梁板模板支设基本符合要求,监理提出的相关模板内清理要求施工单位能及时整改到位。2#楼剪力墙钢筋检查发现21轴交B轴、17轴交A轴等共六处11根暗柱钢筋电渣压力焊焊包不合格,责成质量员黄志坚进行整改,并发出监理通知单018#,要求加强工序质量自检工作。整改后报监理复查。3#楼模板拆除混凝土强度符合要求,检查有安全管理人员值守,安全措施从本到位。4#楼钢筋通过验收,同意进行混凝土浇筑,详见旁站记录
(2)旁站监理:4#楼二层结构混凝土浇捣开始时间15:20,详见旁站监理记录。
4.受到业主单位转达发的设计变更一份,编号:变更(三),主题为顶层门窗尺寸变更。
5.业主单位张昆龙下午要求明天监理报送相关门窗分包单位考察时间表。
6.下午收到施工单位报送的屋面防水市项施工方案,收到并审批批6#楼二层结构模板拆除报验(混凝土强度报告符合拆模要求。
7.全天综合评述:总体工程质量处于受控状态,施工运转基本正常;全天施工安全无事故。
填表人: 总监理工程师 (签章):
(总监代表)
年 月 日 年 月 日