55问答网
所有问题
钢筋拉拔试验不合格,监理通知怎样写?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-09-14
XXX施工单位:
你单位XX月XX日进场的XXX厂家生产的炉批号是XXXXXXX的XXX直径的XXX级钢,经检测中心检测,拉伸试验不合格,被判定为不合格产品。
要求:
1、对该批钢筋进行不合格标识。
2、及时组织双倍复试。
3、及时联系生产厂家或材料供应商,要求做好材料撤场准备。
4、加强材料管理,建议将该品牌或供应商列入
黑名单
,再次采购时予以重点监控
抄送:
甲方
抄报:当地检测部门、质监部门
XXXXX监理
项目部
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/eIG4RFc8Q.html
其他回答
第1个回答 2011-09-14
问题未明确工程的使用部位,是拉结筋?植筋?还是幕墙.钢雨蓬等,各部位处理也不是完全相同,下面是通用做法。
首先应立即通知施工单位该工程部位暂停施工,并通知质量监督站与建设单位,复检报告结果未出,不得进行隐蔽施工和下道工序施工,然后按检测要求组织相关单位进行工程现场再取样,取样数量按规范要求双倍,原检测的该批次材料应暂停使用,监理日记应记录在案。
第2个回答 2011-09-17
哪个 我建议暂时不要发通知单,检测不合格没关系,复检啊,双倍的样在去复检,现场看他们有没有使用和加工不合格的 钢筋, 有用就发通知单,复检在看结果,如果还不合格 就清场吧。
第3个回答 2011-09-14
该批钢筋立即封存,不得使用。钢筋立即双倍见证取样送检。待双倍送检结果明确后进一步处理。抄送建设单位。去有必要,送质监站。
第4个回答 2011-09-14
不得使用该批钢筋!
1
2
下一页
相似回答
监理通知钢筋不
送检
怎么写
答:
经过检查和测试,我们发现在您的建筑中使用的
钢筋
已经符合了相关的标准和规定。所有的 钢筋 有效的通过了质量检测。因此,我们决定不对 钢筋 进行进一步的检验。我们已经将您的
监理
部门和相关的建筑单位以及设计单位知会。我们的结果经过了他们的确认。如果您对此有任何疑问或需要了解更多的信息,请随时和...
监理通知
单
怎么写
答:
建议:第一次最好写联系单(联系单是提示施工方要做什么事);如果施工方不执行再发通知单(通知单是指示施工方必须按要求完成事)。通知单可以理解为对施工方的强制行为。不懂可以再问我,本人也是监理工作。问题九:催施工单位开工的
监理通知
单
怎么写
根据建设单位开工和完成时间的要求,以及你单位施...
当梁受力筋和设计不符
监理通知
单
怎么写
答:
经检查XX楼XX层
钢筋
质量存在以下问题 1.经
监理
工程师检查发现,XX号楼XX层XX轴,交XX线梁钢筋(最好有梁的编号)施工与设计不符(型号不符、位置不符、钢筋级别不符),设计为XXXX,现场实际为XXXX,现要求施工单位在下一道工序施工前整改完成,自检
合格
后报监理部复查,并书面回复监理部 ...
关于工程质量问题的
监理通知
单
怎么写?
答:
出现问题在
写通知
单就完了。“发现拉梁轴线位移了10公分之多”。应当说是暂停令并且情况汇报业主。通知单 由我方
监理
的某某工程项目基础
钢筋
模板未经过验收,强行施工。不符合施工合同的要求。要求施工单位项目经理给予重视。尽快组织质检人员通知我方一同验收。上述问题限期1日内整改完备。
监理通知
单
怎么写?
答:
监理通知
单填写时,“事由”应填写通知内容的主题词,相当于标题;“内容”应写明发生问题的具体部位、具体内容,及相关监理工程师的要求和依据。能否娴熟、规范、有效地使用监理通知单,不仅体现监理个人的职业素质,也从一个侧面反映了监理单位人才队伍质量状况。监理通知单应当做到内容准确、态度严肃、产生...
大家正在搜
植筋拉拔不合格监理通知单
锚索拉拔试验不合格怎么补救
化学锚栓拉拔试验不合格怎么办
锚杆抗拉拔试验不合格怎么办
锚杆拉拔试验不合格处理方法
拉拔试验不合格
植筋拉拔试验合格标准
钢筋复试不合格怎么办
拉拔试验不合格墙已经砌筑完成
相关问题
钢筋拉拔试验监理旁站怎么写
拉拔试验怎么报验给监理
我们工地上要做拉拔试验,要把材料报给监理么?用什么表报?怎么...
围堰填土不合格怎样写监理通知
我们工地上要做拉拔试验,要把材料报给监理么?用什么表报?怎么...
我们是石材幕墙 化学锚栓现场拉拔试验已经合格监理也见证了可监...
钢筋植筋拉拔 监理旁站怎样写?
墙体拉结筋采用预埋短钢筋,焊接要做试验吗?是做拉拔还是焊接接...