钢筋拉拔试验不合格,监理通知怎样写?

如题所述

XXX施工单位:
你单位XX月XX日进场的XXX厂家生产的炉批号是XXXXXXX的XXX直径的XXX级钢,经检测中心检测,拉伸试验不合格,被判定为不合格产品。
要求:
1、对该批钢筋进行不合格标识。
2、及时组织双倍复试。
3、及时联系生产厂家或材料供应商,要求做好材料撤场准备。
4、加强材料管理,建议将该品牌或供应商列入黑名单,再次采购时予以重点监控
抄送:甲方
抄报:当地检测部门、质监部门
XXXXX监理项目部
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-09-14
问题未明确工程的使用部位,是拉结筋?植筋?还是幕墙.钢雨蓬等,各部位处理也不是完全相同,下面是通用做法。
首先应立即通知施工单位该工程部位暂停施工,并通知质量监督站与建设单位,复检报告结果未出,不得进行隐蔽施工和下道工序施工,然后按检测要求组织相关单位进行工程现场再取样,取样数量按规范要求双倍,原检测的该批次材料应暂停使用,监理日记应记录在案。
第2个回答  2011-09-17
哪个 我建议暂时不要发通知单,检测不合格没关系,复检啊,双倍的样在去复检,现场看他们有没有使用和加工不合格的 钢筋, 有用就发通知单,复检在看结果,如果还不合格 就清场吧。
第3个回答  2011-09-14
该批钢筋立即封存,不得使用。钢筋立即双倍见证取样送检。待双倍送检结果明确后进一步处理。抄送建设单位。去有必要,送质监站。
第4个回答  2011-09-14
不得使用该批钢筋!