三菱plc控制伺服电机有几种方式

如题所述

1,三菱FX3U以上系列自带脉冲功能,具体数据依据PLC说明书。
(Y0,Y4)(Y1,Y5)(Y2,Y6)(Y3,Y7)共四对脉冲I/O点。
2,PLC左侧扩展模块,如1PG、2PG等。根据实际需要选择。
3,独立的脉冲模块,如10GM、20GM等。需独立编写程序,与PLC通讯达到控制要求。

一、按照伺服电机驱动器说明书上的"位置控制模式控制信号接线图"连接导线
3(PULS1),4(PULS2)为脉冲信号端子,PULS1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),PULS2连接控制器(如PLC的输出端子)。
5(SIGN1),6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN2连接控制器(如PLC的输出端子)。当此端子接收信号变化时,伺服电机的运转方向改变。实际运转方向由伺服电机驱动器的P41,P42这两个参数控制。
7(com+)与外接24V直流电源的正极相连。
29(SRV-0N),伺服使能信号,此端子与外接24V直流电源的负极相连,则伺服电机进入使能状态,通俗地讲就是伺服电机已经准备好,接收脉冲即可以运转。
上面所述的六根线连接完毕(电源、编码器、电机线当然不能忘),伺服电机即可根据控制器发出的脉冲与方向信号运转。其他的信号端子,如伺服报警、偏差计数清零、定位完成等可根据您的要求接入控制器。构成更完善的控制系统。  

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-08-24
三棱PLC控制伺服电机我知道的有以下几种方式
1,三菱FX3U以上系列自带脉冲功能,具体数据你可以依据一下PLC的说明书。
(Y0,Y4) (Y1,Y5) (Y2,Y6) (Y3,Y7)共四对脉冲I/O点。

2,PLC的左侧扩展模块,如1PG、2PG等。根据你的实际需要做选择。

3,独立的脉冲模块,如10GM、20GM等。可能需独立编写程序,才能与PLC通讯达到控制要求!

4-20mA,方向控 + 加转速控制(需要高速脉冲输出口,三菱部分型号没有)
第2个回答  2016-05-17

    伺服用位置模式:三菱PLC通过发脉冲使伺服运行,三菱PLC可以用绝对位置DDRVA,相对位置DDRVI指令,来运行一定的脉冲数。

    伺服用速度模式:三菱PLC通过模拟量0-10V给定伺服运行速度。

    伺服用力矩模式:三菱PLC通过模拟量0-10V给定伺服运行扭矩。

第3个回答  2016-05-08
1,三菱FX3U以上系列自带脉冲功能,具体数据依据PLC说明书。
(Y0,Y4)(Y1,Y5)(Y2,Y6)(Y3,Y7)共四对脉冲I/O点。
2,PLC左侧扩展模块,如1PG、2PG等。根据实际需要选择。
3,独立的脉冲模块,如10GM、20GM等。需独立编写程序,与PLC通讯达到控制要求!
忘采纳~~~纯手打!两年没碰了。。。都生疏了~~~本回答被提问者采纳
第4个回答  2016-06-03

    采用通讯方式;

    直接晶体管输出端直接控制;