ABB ACS510变频器实现恒压供水,在9902参数组选择“6”(PID宏)之后还要设置哪些参数

ABB ACS510变频器实现恒压供水,在9902参数组选择“6”(PID宏)之后还要设置哪些参数?假使选用的是电阻式远传压力表(量程1.6Mpa),稳定在0.2Mpa.请高手们指教

控制一台泵吗?
带不带PLC?
有休眠吗?
控制一台泵,不带PLC,不带休眠功能。参数:9902-6,1002-1,1102-7,1403-4,1601-1,2008-50,4010-0,4016-1,REF-15。外接线启动信号:DI1和24V短接。压力表线:红-GND,黄-AI1,绿-24V。RO3C和RO3A接外接声光报警器。追问

谢谢,1、不带PLC.2、‘一拖二’3、带睡眠功能.是不是这样需要选用FPC或者SPFC宏?

还有你说的传感器是不是远传压力表?选择AI1跳线开关往哪边拨呢?

追答

远传表是电压信号,压力表接AI1的话默认位置就行

休眠功能和功能宏不是一回事。

一拖二参数

9902-15,1002-1,1101-1,1102-7,1401-31,1402-31,1403-3,1601-1,2008-50,2606-4,8109-49,8110-49.5,8111-49.7,8112-25,8113-25,8114-25,8115-50,8116-20,8117-1,8118-4,8120-4,8127-2。REF-20%(给定压力参数)


休眠功能和PID在40组:

4001和4002是PID默认就行

4010-0,4016-1

下面是休眠

4022-7,4023-30,4024-60,4025-2,4026-0.5

接线看图,DI1是启动信号,DI4和DI5是选泵信号

追问

多谢了!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考