三相电两相电压约300V,一相不够220V咋回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-03-10
三相电
如果出现两相电压300Ⅴ,一相达不到220v的话,主要查一下变压器高压侧输入端10KⅤ电压,高压ABC相有一相缺电压造成的,
电力变压器
输出端电压达不到原来的电压。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/RLGcL4GeeIR8Fc48IF.html
其他回答
第1个回答 2020-03-10
三相电源出现线间电压AB之间300V,AC相或A.N等相间电压之间不够220V是变压器高压侧10Kv缺相所至需打电话给供电部门报修。
第2个回答 2020-03-10
可能是由于三相电各相用电功率不平衡所致。
建议:检查一下另外两相与零线之间的电压,如果有一相电压在220左右,就换那一相的火线。
如果三相电压都高,就找供电局吧!
第3个回答 2020-03-10
电压不够,你可以打电力服务电话报故障。