55问答网
所有问题
当前搜索:
三相电有两相电压低
三相电两相电压低
是什么原因
答:
1、线路问题
,可能低的那相是线路电阻较大,导致线路电压损耗不同,损耗低则尾端电压高,反之亦然。2、此相线路上负载比其他两相要小很多,导致三相不平衡度较高,这样也会导致这种情况,负载太高的那相线路电压会降低,相反负载低的则会电压高。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,...
三相电两相电压低
是什么原因
答:
三相电电压低的原因:1、线路过长导致电压降太大
。
2、电源损坏或变压器损坏
。3、电源端被接入大功率的电器。4、负载不平衡,单相有短路点。解决方法:1、加大电缆的截面,减少电缆引起的电压降。2、更换电源接线或变压器。3、在电源端加稳压器。
三相电
对地
电压
有一相
是
二百六十伏,另外
二相
都是二百三十伏是怎么回事...
答:
三相电中有一项对地电压高两相对地电压低说明你这个三相不平衡,中线接地不好
,或者说是三项五的,有一项用电量大造成的。
三相
四线380/220系统一相电压高另
两相电压低是
什么原因?
答:
这种现象1三相负荷不平衡电压低那相负荷过大引起另外二相电压过高
。解决方式重新三相负荷。2:电压过低另外二相过高存在工作零需接。
三相
四线380/220系统一相电压高另
两相电压低是
什么原因
答:
这个
是
由于
三相
四线供电线路中的零线开路所致,理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的相
电压
保持平衡。当零线断开后,负荷大的一相电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,明确...
三相电
经过空开后,有两个线
电压
测量值只有五十几伏,且设备启动不了...
答:
首先确保万用表的交流
电压
档
是
正常的。其次在空开分闸的情况下,测量空开的进线电压(相-相)是否正常;若不正常,则可能是上级电源问题(检查上级电源);接着在断开负载的情况下,将空开合闸并测量空开的出线电压(相-相)是否正常;若不正常,则可能是空开问题(更换空开);若正常,则可能是负载本身(尝试...
我家
是三相电
,从三相接
两相电电压
有时低到178,这是否代表我家的三相电达...
答:
你说接
二相电压低
到178V这不
是二相电是
单相电,单相电怎能用你家
三相电
的电器呢?事实是你接的单相电达不到220V证明线路电压低达不到额定电压
请问,
三相电
正常使用,
二相电
忽然变弱,连100W鼓风机都带不动,变压器接地...
答:
100W鼓风机是单相220V电源的、还是380V电源的(所述
二相
);变弱,可能是指
电压低
吧。变压器接地干燥,是不是指接地电阻达不到要求;三相电正常使用,应当是说负载没有问题。如此,则可能是线路出现了接触不良情况;若是中性线不良,则在三相负荷不平衡时,可能引起
三相电压
不平衡,有的相可能会超出允许...
有一个冷库
是三相电
,从三相电接出
二相电
为什么
电压
不稳,老是烧小的功 ...
答:
首先要弄清
三相电电压
稳不稳?如果三相电电压稳,只是
二相电电压
不稳,很可能
是
:1、二相电线路某处接触不良。2、二相电线路太长,或电线线径较细,致使电压损失大导致的!3、老是烧小的功率电器,会不会是所选小的功率电器匹配 不当、或质量不佳引起的!总之,好好查查就清楚了呀!!
三相电
的相
电压
为什么
低于
相电压
答:
因为相电线不可能等于线电压。线
电压是
两火线(相线)之间的电压。相电压是火线与零线间的电压。星形负载中性点相当于零点。每相负载承受的相电压。两种接线方式:
三相电
在电源端和负载端均有星形和三角形两种接法。二种接法都会有三条三相的输电线及三个电源(或负载),但电源(或负载)的连接方式不...