当前搜索:
abb变频器参数表
求一份
ABB变频器
ACS800系列的隐藏
参数表
答:
99.08 MOTORNOM SPEED为1465(以下都是99.);05 MOTOR NOM VOLTAGE为380;06 MOTOR NOM CURRENT为138;07 MOTOR NOM FREQ为50;09 MOTOR NOM POWER为75;20.01 MINIMUM SPEED为352;20.02 MAXIMUM SPEED为1465;22 ACCEL/DECEL02 ACCELER TIME 1为3;22 ACCEL/DECEL 03 DECELER TIME 1为0;1...
abb
acs355
变频器参数
设置
答:
传动控制
ABB
ACS355
变频器参数
设定 1、9902=3;选用交变宏(P112交变宏控制模式)2、输入信号类型通过拨码开关S1来选择:ON(向上)为电流;OFF(向下)为电压。1为AI1; 2为AI2.参见P53.3、 1103=1;AI1通道有效。1301=0%定义模拟信号最小值;1302=100%定义模拟信号最大值。1104定义最小模拟...
abb变频器
acs510中SPFC宏需要调那些
参数
。
答:
01组运行数据2605U/F比2=平方型2 0128PID1调节器1 的给定值供调试参考31组自动复位 3101复位次数3次 0130PID1调节器1 的反馈值供调试参考3102复位时限30s 3103复位延时35s 10组输入指令34组过程变量(控制盘显示)1002外控2(EXT2)指令选择6=DI66 ※3415信号3
参数
130=PID1反馈130 40组PID控制 10...
ABB
的ACC800用作起升
变频器
如何进行功能
参数
设置?@中国传动网_百度知 ...
答:
参数
50. 01(脉冲编码器每转脉冲数):1 024;参数50. 03(编码器故障):FAULT(如果监测到编码器故障或编码器通信失败时,ACC800
变频器
显示故障并停机)。(5)提升机(参数组64)参数64. 01(独立运行选择):FALSE;64. 03(高速值1):98%;64. 06(给定曲线形状):0(直线);参数64. 10...
abb变频器参数
设置有哪些?
答:
P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停
变频器
)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入
参数
设定为出厂值。频率源:确定变频器输出频率的大小 P1000(0)=0;无主设定值 P1000(0)=1;MOP设定值(就是外接按钮,设定升速按钮和...
ABB
ACS510
变频器
应该怎么设置
参数
答:
给定值选择(将4010设为19内给定,4011设为60%)负反馈应将4005设为0=no-正常.反馈信号减少时引起电机转速上升;9902设为6(PID控制宏)适合压力控制。延展阅读:
ABB变频器
是由ABB集团研发、生产、销售的知名变频器品牌。主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度,并以其稳定的性能、丰富的组合功能、...
ABB变频器参数
怎么设置
答:
变频器
ACS400 电机0.55KW PID控制风压系统(微差压传感控制器0-10V电压反馈)变频器接线端子为 2-(AI1)模拟输入,可编程 3-(AGND)模拟输入0V 8- (DI信号公共端)9-(辅助电源)9只和10短接 10-(DCOM1)和9短接再和16短接 12-(DI2)只和15短接 14-(DI4)15-(DI5)和12短接再连接...
ABB变频器
控制方式变频器端子控制,通过端子来控制启动和停止,要改哪...
答:
ABB变频器
允许多种控制方式,其中之一就是通过端子来控制启动、停止以及方向等功能。如果你希望通过端子控制启动和停止,你需要配置相关的
参数
。以下是一些基本的步骤和参数说明,但请注意这只是一般性的指导,你可能需要根据你的具体型号进行调整:1. **控制位置选择 (Control Location Selection)**:- 参数...
ABB变频器
如何为
参数
设置
答:
在第一次运行时设置以后就不需要再改变了,这一组
参数
代码范围从9901~9910共10个参数。
ABB变频器
工作原理:通过将380V交流电压整流滤波成为平滑的510V直流电压。再通过逆变器件将510V直流电压变成频率与电压均可调的交流电压,电压调节范围在0V--380之间;频率可调范围在0HZ--600HZ之间。以达到控制电动...
ABB
800
变频器参数
如何设定?
答:
首先设定电机
参数
:99.02=380 99.03=138 99.04=50 99.05=1465 99.06=75 99.08=DTC/标量 99.07=2 标准辨识一次 设定通讯:98.02=1 再设定DI 10组参数: DI1为系统默认的急停DI 不能作他用 从DI3开始设定 DI3启停 DI4正反 10.01=2(DI3)10.02=3(DI4)之后设置加减速时间:22...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10