避雷针与电器设备的外壳能共用一个接地极吗

如题所述

避雷针和电气设备的接地能共用一组接地,不是共用一个接地。
根据电气防雷和接地设置的要求,建筑物可以采用联合接地,联合接地设置总的接地极,每组不少于2-3根,共用的时候是需要在电气设备每层与等电位均压环连接的每处前端设置等电位箱,避雷是连接在屋顶避雷带和经过避雷引下线和均压环来实现的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
在发电厂和变电所中,避雷针与电器设备的外壳是不能共用一个接地极的;

如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故;

为限制接地导体电位升高,避雷针必须良好接地,并与设备保持一定的距离;避雷针与变配电设备不但不能连接,而且在地面上的空间距离不得小于5米,避雷针接地网与电气设备接地网之间的地下净距离不得小于3米。本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-10-09
如果是一类防雷建筑的防雷设计,是要单独设计接地极,不能共用;其余的可以共用
第3个回答  2009-01-10
油库与变电所不一样。