防雷接地与其他电器的接地线可以连接在一起吗?

就是一起直接接建筑物的结构钢筋后引入地下

可以。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。

楼房的避雷针地线不可以和家里挿坐的地线连接在一起,因为这是两种性质不同的接地。接地质量好坏,甚至接地与否并不影响电器的正常工作。

做为家庭里的接地,其主要目的就是保护人身安全。既然要保护人的安,就要让地线始终保持在零电位。而防雷接地是一较为特殊的接地形式,它只有在建筑物被雷击到时才能显示其存在的价值。

扩展资料

防雷接地规范:

将防雷接地极和阴极保护阳极二合为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。

如果加大阳极连接电缆的截面积,使之达到防雷接地的要求,被普遍认为可以用牺牲阳极系统代替防雷接地系统,使得牺牲阳极起到阴极保护和防雷的双重作用。

在储罐接地线或接地网之间安装接地电池,接地电池由双锌棒制成的,平时双锌棒都是处于断路状态,当有雷击或者故障电压时,故障电流通过双锌棒导入接地网,对储罐起安全保护作用。

参考资料来源:百度百科-防雷接地

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-07

可以。直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。

工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或避雷针,墙外地面还得留有接地测试点,钢构应用镀锌扁铁作直接引到屋顶。

扩展资料:

供电系统接地分为保护接地和工作点接地,保护接地是带电设备外壳接地。接地网做法与避雷接地方式一样,接地电阻小于4欧。如达不到要求,则应加接地极,条件不好的,应加电解物及(或)更换土壤。

参考资料来源:百度百科——防雷接地

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-26
直击雷接地引下线采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线,这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设备。但是可以共用地面接地装置,只要引下线接地点错开一定距离就可以。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-06
不能,防雷地是防雷专用限压泄流的。防雷接地需要新建地网,要求接地电阻在4欧姆以下。
第4个回答  2013-09-06
不可以,那样更危险,你是在招雷