镀锌穿线管的施工工艺

如题所述


【算一算你家装修要花多少钱】

1、在镀锌穿线管安装过程中,若有切断管材的情况,要求必须要用钢锯或者无齿距操作,确保切断部位平整、光滑,避免出现毛刺。

2、若镀锌穿线管采用暗敷方式施工,那么管材的弯曲半径应大于管外径的6倍以上,如果镀锌穿线管是埋入混凝土平面中,要求管材与混凝土表面的距离要大于1.5公分,并且管材的弯曲半径应大于外径的10倍以上。

3、若镀锌穿线管采用明敷方式施工,要求管材的弯曲半径应大于管外径的6倍以上,如果线盒与线盒之间只有一个弯头,那么管材的弯曲半径应大于管外径的4倍。

4、当镀锌穿线管暗敷时,要求固定点之间的距离要小于1米,固定点与弯头、终端的距离应控制在15公分到30公分之间,。

5、镀锌穿线管施工时,支架和吊架的型号规格,必须严格按照设计要求施工,若没有设计要求,那么支架和吊架中应用的圆钢直径不得小于6毫米,扁钢规格不得小于30毫米,厚度不得小于3毫米,角钢规格不得小于25毫米,厚度不得小于3毫米。

6、镀锌穿线管配管时,应采用一管一孔的方式,要求排序要整齐,并且在配管完成后,要做好封堵措施,避免有异物进入管中。



【输入面积,免费获取装修报价】
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-12
1、熟悉设计图纸,根据图纸的要求测定箱盒的安装位置以及配管的走向。

2、根据设计图纸中箱盒的安装位置,确定管路的走向,将成排管路的垂直、水平走向弹线,按照固定点间距的尺寸,确定支架、吊架的具体位置。固定点的距离均匀,管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150mm~500mm。

3、根据箱盒的回路数量统计明配管的数量,进而确定支架的加工尺寸。根据管径大小和管卡的安装空间确定管卡的固定孔距,保证同一方向的明配管安装间距一致。

4、根据弹线测定的支架位置安装支架。

5、沿支架敷设管子,明配管弯曲半径不小于管外径6倍。如有一个弯时,可不小于管外径的4倍。加工方法采用冷煨法或热煨法。成排明敷管道固定间距一致,弯曲半径一致,进配电柜(箱)时,分组对称固定,保证分组配管弯曲一致,整齐美观。

6、镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,采用专用接地卡跨接,两卡之间采用铜芯软导线连接,截面积不小于4mm2。

三、注意要点

1、敷设前检查管路,内侧无毛刺,镀锌层或防锈漆完整无损,管子不顺直需调直。

2、使用铁支架时,将钢管用管卡固定在支架上,不得将钢管焊接在其他管道上。

3、明敷管路与设备连接,将钢管敷设到设备内,不能直接进入时,进行特殊处理后再进行连接。明配的导管排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端 弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm 范围内设有管卡。

4、导管和线槽,在建筑物变形缝处,需设补偿装置。

四、施工图纸中线缆线管的敷设表达方式术语

SR:沿钢线槽敷设

BE:沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE:沿墙面敷设

CE:沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC:暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC:暗敷设在墙内

CC:暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC:暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

1导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

2导线敷设方式的表示

DB-直埋

TC-电缆沟

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内

CE-沿天棚顶敷设

CC-暗敷在天棚顶内

SCE-吊顶内敷设

F-地板及地坪下

SR-沿钢索

BE-沿屋架,梁

WE-沿墙明敷。本回答被网友采纳