55问答网
所有问题
当前搜索:
镀锌钢管电线管安装规范
镀锌
穿
线管
的施工工艺
答:
4、当镀锌穿线管暗敷时,
要求固定点之间的距离要小于1米,固定点与弯头、终端的距离应控制在15公分到30公分之间
,。5、镀锌穿线管施工时,支架和吊架的型号规格,必须严格按照设计要求施工,若没有设计要求,那么支架和吊架中应用的圆钢直径不得小于6毫米,扁钢规格不得小于30毫米,厚度不得小于3毫米,...
水闸
电线电缆
工程
镀锌钢管
的
安装
规定?
答:
1、镀锌钢管加工 镀锌钢管采用加热偎弯的方法,
弯曲处平顺、无褶皱、凹穴和裂纹,弯曲半径不小于6D(D管外径),弯曲程度不大于管外径10%.埋设于砼板内的配管大于10D.
;镀锌钢管管口无毛刺和尖锐棱角,管口做成喇叭形。镀锌钢管的弯曲半径不小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。2、镀锌钢管敷设 镀锌钢管...
镀锌线管
和线槽的
安装
必须符合什么要求?
答:
镀锌线管和线槽的安装要求:
1.镀锌线管和线槽必须可靠的接地(PE)或接零(PEN)。2.镀锌线管、可挠性导管和镀锌线槽不得熔焊跨接接地线
,以专用接地卡跨接的两卡间练级为铜芯软导线,截面积不小于4mm。3.当非镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线,当镀锌线管采用螺纹连接时,连接处的...
镀锌
jdg穿
线管
国标厚度
规范
?
答:
1、JDG管国际标准壁厚标准1.6mm,允许偏差正负±0.15mm,厚度到达1.45以上就算国际标准了
,不过目前市场上面用1.5mm得JDG管也比较多,明敷暗敷都可用,也能够预埋用了。JDG管国际标准壁厚均匀在1.2-1.6mm之间。2、JDG管型号上已注明外径与壁厚;如:JDG16-1.2,JDG25-1.6;外径+壁厚。JDG...
埋地
电缆
用的
镀锌钢管
厚度要求是多少?
答:
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求,壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内
;室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。依据是:《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0....
电线镀锌钢管
配管支架间距
规范
答:
热
镀锌钢管
两支架之间距离不大于200mm,头部或者弯管处不大于300mm。镀锌钢管分冷
镀锌管
、热镀锌管,前者已被禁用,后者还被国家提倡使用。热镀锌是先将钢管进行酸洗,为了去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌...
镀锌电线管
和JDG
钢管
的区别
答:
镀锌电线管
和JDG
钢管
没区别,镀锌电线管就是JDG管的区别。镀锌JDG线管是一种用于保护电线用的。它的连接方式是“套接紧定式”。如果没有JDG管保护,电线容易被异物碰伤,会使导电部分暴露出来。如果在与导体接触很容易发生漏电事故,没有保护的电线,老化程度加快,使用寿命很短。镀锌JDG管的
标准
:镀锌...
电缆
过路保护
管
有什么要求吗?
答:
1. 电缆过路保护管的选择需符合相关
规范
要求。2. 根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)的规定,埋地电缆过路段使用的
镀锌钢管
保护管厚度有具体要求。3. 规范中明确指出,室外埋地敷设的
电缆导管
埋深不应小于0.7米,且壁厚小于等于2mm的钢
电线导管
不应埋设于室外土壤内。4. 金属导管...
电线管
穿线的要求是什么?
答:
2 、管内导线不准有接头和扭拧现象;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入
钢管
。二、详细讲解:1、如果要求不严格,电源
电缆
、控制电缆可以穿同一个管;但信号线就要...
jdg
电线管
最新执行
标准
?
答:
KBG为扣压式
镀锌
薄壁
电线管
,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。jdg/kbg管使用接头配套使用,产品如需打弯,可配套JDG/KBG弯头连接。JDG/KBG管规格有16、20、25、32、40、50六种规格,不同规格对应的厚度也不一样,厚度一般从0.6mm到1.6mm。JDG管除了16的管壁厚最大为1.2mm...