输电线路方向比较式纵联保护保护中,为什么优先采用负序方向或故障分量的方向元件?有何优缺点?
为什么纵联电流差动保护要求两侧测量和计算的严格同步,而方向比较式纵联差动保护原理则无两侧同步的要求?故障选相的作用是什么?简述相电流差变量选相的原理对选相元件的基本要求是什么?常用的选想原理有哪些?励磁涌流是怎样产生的与哪些因素有关简述发电机纵差动保护和横差动保护特点简述发电机定子单相接地重要性
1.输电线路方向比较式纵联保护保护中,为什么优先采用负序方向或故障分量的方向元件?有何优缺点?
2.为什么纵联电流差动保护要求两侧测量和计算的严格同步,而方向比较式纵联差动保护原理则无两侧同步的要求?
3.故障选相的作用是什么?
4.简述相电流差变量选相的原理对选相元件的基本要求是什么?常用的选想原理有哪些?
5.励磁涌流是怎样产生的与哪些因素有关
6.简述发电机纵差动保护和横差动保护特点
7.简述发电机定子单相接地重要性

1、负序方向元件动作比较灵敏,现在使用的纵联方向保护中常见的都是零序方向元件、负序方向元件;
2、纵联差流保护线路两侧需要实时采样比较,然后计算差流,差流大于一定值就判为故障,而纵联方向保护两侧传输的是逻辑信号,如正方向元件动作传输信号1、反方向元件动作动作传输信号0;
3、选相元件是在线路保护中选相后,然后动作该相,特别是在线路保护单相重合闸中,选单相动作后重合单相;
4、选相原理有电流差动选相元件、零序与负序比相选相元件等;
5、励磁涌流与变压器的剩磁、开关的初合闸角等有关;
6、发电机纵差保护是发电机定子绕组相间短路的主保护,横差保护不仅反映发电机定子绕组匝间短路、定子分支开焊故障、还能反映发电机定子绕组相间短路;
7、发电机定子单相接地故障时a)单相接地引起发电机中性点及非故障相电位升高,或产生暂态过电压,引起绝缘损坏,b)中性点附近经过渡电阻接地、若保护灵敏度不够而未动作,经过长期运行在机端侧发生第二点接地,中性点电位升高,第一个接地点电流增大,而过渡电阻减小,结果发生相间或匝间短路,c)其次单相接地引起铁芯损伤。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-16
与传统功率方向元件比较,负序(实质上也是故障分量)方向或故障分量的方向元件具有以下优点:
1)不受负荷电流的影响。
2)不受过渡电阻的影响。
3)方向性明确。
缺点:没有。本回答被网友采纳