跪求!一些电力系统继电保护的考试题目!

简答题
1、 过流保护接线图
2、 零序网络图
3、 一条线路故障,两端保护动作情况
4、 一条线路故障,如果一端保护拒动,保护动作情况
5、 闭锁高频保护,区内区外故障高频信号传输过程
6、 允许高频保护,区内区外故障高频信号传输过程
7、 变压器差动保护接线图
8、 一条辐射状线路,线路始端开关装设重合闸前加速,请问线路故障时,开关保护和重合闸动作情况。
9、 对于一条线路,划出保护I、II段距离保护的保护范围

计算题
1、 Z1=0.4Ω/km ,计算1的I段,II段电流保护定值、动作时间,校验II段的灵敏度

2、Z1=0.4Ω/km,整定保护1的距离I段和II段定值,并校验II段的灵敏度。

3、

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。(18分)

2、如图所示,各线路均装有距离保护,已知:Zs1.max=20W,Zs1.min=15W,Zs2.max=25W,Zs2.min=20W,z1= 0.4W/km, Kk’’=0.8。计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度。

判断题
1.>当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。( )
答案:√
2.>对称三相电路Y连接时,线电压为相电压的 。( )
答案:√
3.>串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。( )
答案:×
4.>电容并联时,总电容的倒数等于各电容倒数之和。( )
答案:×
5.>正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。( )
答案:√
6.>线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。( )
答案:√
7.>线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称互感电动势。( )
答案:√
8.>在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。( )
答案:√
9.>放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。( )
答案:×
10.>单结晶体管当发射极与基极b1之间的电压超过峰点电压Up时,单结晶体管导通。( )
答案:√
11.>外力F将单位正电荷从负极搬到正极所做的功,称为这个电源的电动势。( )
答案:√
12.>当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。( )
答案:√
13.>室内照明灯开关断开时,开关两端电位差为0V。( )
答案:×
14.>正弦交流电最大的瞬时值,称为最大值或振幅值。( )
答案:×
15.>正弦振荡器产生持续振荡的两个条件,是振幅平衡条件和相位平衡条件。( )
答案:√
16.>运算放大器有两种输入端,即同相输入端和反相输入端。( )
答案:√
17.>单相全波和桥式整流电路,若RL中的电流相等,组成它们的逆向电压单相全波整流比桥式整流大一倍。( )
答案:√
18.>继电器线圈带电时,触点断开的称为常开触点。( )
答案:×
19.>三相桥式整流中,RL承受的是整流变压器二次绕组的线电压。( )
答案:√
20.>在欧姆定律中,导体的电阻与两端的电压成正比,与通过其中的电流强度成反比。( )
答案:√
21.>在数字电路中,正逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位;负逻辑“1”表示高电位,“0”表示低电位。( )
答案:×
22.>所用电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。( )
答案:√
23.>中央信号装置分为事故信号和预告信号。( )
答案:√
24.>事故信号的主要任务是在断路器事故跳闸时,能及时地发出音响,并作相应的断路器灯位置信号闪光。( )
答案:√
25.>对电子仪表的接地方式应特别注意,以免烧坏仪表和保护装置中的插件。( )
答案:√
26.>跳合闸引出端子应与正电源适当隔开。( )
答案:√
27.>电气主接线图一般以单线图表示。( )
答案:√
28.>瞬时电流速断是主保护。( )
答案:×
29.>电流互感器不完全星形接线,不能反应所有的接地故障。( )
答案:√
30.>接线展开图由交流电流电压回路、直流操作回路和信号回路三部分组成。( )
答案:√
31.>在一次设备运行而停部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线圈及与运行设备安全有关的连线。( )
答案:√
32.>现场工作应按图纸进行,严禁凭记忆作为工作的依据。( )
答案:√
33.>在保护盘上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备跳闸的措施,必要时经值班调度员或值班负责人同意,将保护暂时停用。( )
答案:√
34.>我国采用的中性点工作方式有:中性点直接接地、中性点经消弧线圈接地和中性点不接地三种。( )
答案:√
35.>断路器最低跳闸电压及最低合闸电压,其值分别为不低于30%Ue,和不大于70%Ue。( )
答案:×
36.>在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连在一起,用1000V摇表测量绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ。( )
答案:√
37.>光电耦合电路的光耦在密封壳内进行,故不受外界光干扰。( )
答案:√
38.>变压器并列运行的条件:(1)接线组别相同;(2)一、二次侧的额定电压分别相等(变比相等);(3)阻抗电压相等。( )
答案:√
39.>电压互感器开口三角形绕组的额定电压,在大接地系统中为100/3V。( )
答案:×
40.>调相机的铭牌容量是指过励磁状态时,发出无功功率的有效值。( )
答案:×
41.>BCH-2的短路线圈Wk′和Wk″用来躲过不平衡电流。( )
答案:×
42.>可用卡继电器触点、短路触点或类似人为手段做保护装置的整组试验。( )
答案:×
43.>继电保护人员输入定值应停用整套微机保护装置。( )
答案:√
44.>电动机电流速断保护的定值应大于电动机的最大自起动电流。( )
答案:√
45.>变压器的接线组别是表示高低压绕组之间相位关系的一种方法。( )
答案:√
46.>Y,d11组别的变压器差动保护,高压侧电流互感器(TA)的二次绕组必须三角形接线。( )
答案:√
47.>10kV保护做传动试验时,有时出现烧毁出口继电器触点的现象,这是由于继电器触点断弧容量小造成的。( )
答案:×
48.>为了防止调相机的强行励磁装置在电压互感器二次回路断线时误动作,两块低电压继电器应分别接于不同的电压互感器上。( )
答案:√
49.>常用锯条根据齿锯的大小分粗齿锯条和细齿锯条。( )
答案:√
50.>一般锯割铝材、铜材、铸材、低碳钢和中碳钢以及锯割厚度较大的材料时,一般选用细齿锯条。( )
答案:×
.131.>交流正弦量的三要素为( )。
(A)最大值、频率、初相角;(B)瞬时值、频率、初相角;(C)最大值、频率、相位差;(D)有效值、频率、初相角。
答案:A
132.>所谓对称三相负载就是( )。
(A)三个相电流有效值相等;(B)三个相电压相等且相位角互差120°;(C)三个相电流有效值相等,三个相电压相等且相位角互差120°;(D)三相负载阻抗相等,且阻抗角相等。
答案:D
133.>对称三相电源三角形连接时,线电压是( )。
(A)相电压;(B)2倍的相电压;(C)3倍的相电压;(D) 倍的相电压。
答案:A
134.>两台额定功率相同,但额定电压不同的用电设备,若额定电压为110V设备的电阻为R,则额定电压为220V设备的电阻为( )。
(A)2R;(B)R/2;(C)4R;(D)R/4。
答案:C
135.>恒流源的特点是( )。
(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。
答案:C
136.>在有电容电路中,通过电容器的是( )。
(A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。
答案:B
137.>全电路欧姆定律应用于( )。
(A)任一回路;(B)任一独立回路;(C)任何电路;(D)简单电路。
答案:D
138.>关于等效变换说法正确的是( )。
(A)等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;(B)等效变换是说互换的电路部分一样;(C)等效变换对变换电路内部等效;(D)等效变换只对直流电路成立。
答案:A
139.>对于单侧电源的双绕组变压器,采用带制动线圈的差动继电器构成差动保护,其制动线圈( )。
(A)应装在电源侧;(B)应装在负荷侧;(C)应装在电源侧或负荷侧;(D)可不用。
答案:B
140.>已知某一电流的复数式I=(5-j5)A,则其电流的瞬时表达式为( )。
(A)i=5sin(Ωt-π/4)A;(B)i=5sin(Ωt+π/4)A;(C)i=10sin(Ωt-π/4)A;(D)i=52sin(Ωt-π/4)A。
答案:C
141.>交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的( )。
(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。
答案:A
142.>对称三相电源三角形连接时,线电流是( )。
(A)相电流;(B)3倍的相电流;(C)2倍的相电流;(D) 倍的相电流。
答案:D
143.>变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的( )。
(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻R;(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。
答案:D
144.>调相机的主要用途是供给( )、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。
(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。
答案:B
145.>若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压Uv将( )。
(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。
答案:A
146.>温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则( )。
(A)放大倍数β下降;(B)放大倍数β增大;(C)不影响放大倍数;(D)不能确定。
答案:B
147.>射极输出器的特点之一是,具有( )。
(A)很大的输出电阻;(B)很大的输入电阻;(C)与共射极电路相同;(D)输入、输出电阻均不发生变化。
答案:B
148.>三相桥式整流中,每个二极管导通的时间是( )周期。
(A)1/4;(B)1/6;(C)1/3;(D)1/2。
答案:C
149.>有两个正弦量,其瞬时值的表达式分别为:u=220sin(Ωt-10°),i=5sin(Ωt-40°),可见,( )。
(A)电流滞后电压40°;(B)电流滞后电压30°;(C)电压超前电流50°;(D)电流超前电压30°。
答案:B
150.>开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为( )。
(A)100/V;(B)100/3V;(C)100V;(D)×100V。
答案:B
.209.>出口继电器作用于断路器跳(合)闸时,其触点回路中串入的电流自保持线圈的自保持电流应当是( )。
(A)不大于跳(合)闸电流;(B)不大于跳(合)闸电流的一半;(C)不大于跳(合)闸电流的10%;(D)不大于跳(合)闸电流的80%。
答案:B
计算题
210.>用一只内阻为1800Ω,量程为150V的电压表测量600V的电压,试求必须串接上多少欧姆的电阻?
答案:解:设应串接上的电阻为R

所以
答:串接5400Ω电阻。
.271.>大电流接地系统,电力变压器中性点接地方式有几种?
答案:变压器中性点接地的方式有以下三种:
(1)中性点直接接地。
(2)经消弧线圈接地。
(3)中性点不接地。
272.>试述电力生产的几个主要环节。
答案:发电厂、变电所、输电线。
273.>二次回路的电路图按任务不同可分为几种?
答案:按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。
274.>发供电系统由哪些主要设备组成?
答案:发供电系统主要设备包括输煤系统、锅炉、汽轮机、发电机、变压器、输电线路和送配电设备系统等。
275.>差动放大电路为什么能够减小零点漂移?
答案:因为差动放大电路双端输出时,由于电路对称,故而有效地抑制了零点漂移;单端输出时,由于Re的负反馈抑制了零点漂移,所以,差动放大电路能够减少零点漂移。
276.>什么是“不对应”原理?
答案:所谓不对应原理是,控制开关的位置与断路器的位置不对应。
277.>低频减载的作用是什么?
答案:低频减载的作用是,当电力系统有功不足时,低频减载装置自动按频减载,切除次要负荷,以保证系统稳定运行。
278.>继电器的一般检查内容是什么?
答案:继电器一般检查内容有:
(1)外部检查。
(2)内部及机械部分的检查。
(3)绝缘检查。
(4)电压线圈过流电阻的测定。
279.>移相电容器过流保护起什么作用?
答案:移相电容器过流保护的作用是:
(1)发生相间短路时,保护电容器组。
(2)作为电容器内部故障的后备保护。
280.>变压器油在多油断路器,少油断路器中各起什么作用?
答案:变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。
281.>电压互感器有几种接线方式?
答案:有三种分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。
282.>发电机手动同期并列应具备哪些条件?
答案:发电机并列条件:待并发电机的电压、频率、相位与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。
283.>为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小?
答案:万用表电压灵敏度的意义是指每测量1V电压对应的仪表内阻,如MF-18型万用表为20000Ω/V。用万用表电压档测量电压时,是与被测对象并联连接,电压灵敏度高,就是该表测量电压时内阻大,分流作用小,对测量的影响就小,测量结果就准确,反之测量误差就大。所以,万用表的电压灵敏度越高,测量电压的误差就越小。
284.>何谓运行中的电气设备?
答案:运行中的设备是指全部带有电压或一部分带电及一经操作即带电的电气设备。
285.>在带电的保护盘或控制盘上工作时,要采取什么措施?
答案:在全部或部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显的标志(如红布帘)隔开,要履行工作票手续和监护制度。
286.>继电保护快速切除故障对电力系统有哪些好处?
答案:快速切除故障的好处有:
(1)提高电力系统的稳定性。
(2)电压恢复快,电动机容易自启动并迅速恢复正常,从而减少对用户的影响。
(3)减轻电气设备的损坏程度,防止故障进一步扩大。
(4)短路点易于去游离,提高重合闸的成功率。
287.>什么叫定时限过电流保护?什么叫反时限过电流保护?
答案:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作时间一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。具有这种动作时限特性的过电流保护称为定时限过电流保护。
反时限过电流保护是指动作时间随短路电流的增大而自动减小的保护。使用在输电线路上的反时限过电流保护,能更快的切除被保护线路首端的故障。
288.>何谓系统的最大、最小运行方式?
答案:在继电保护的整定计算中,一般都要考虑电力系统的最大与最小运行方式。最大运行方式是指在被保护对象末端短路时,系统的等值阻抗最小,通过保护装置的短路电流为最大的运行方式。
最小的运行方式是指在上述同样的短路情况下,系统等值阻抗最大,通过保护装置的短路电流为最小的运行方式。
289.>何谓近后备保护?近后备保护的优点是什么?
答案:近后备保护就是在同一电气元件上装设A、B两套保护,当保护A拒绝动作时,由保护B动作于跳闸。当断路器拒绝动作时,保护动作后带一定时限作用于该母线上所连接的各路电源的断路器跳闸。
近后备保护的优点是能可靠地起到后备作用,动作迅速,在结构复杂的电网中能够实现选择性的后备作用。
290.>什么叫电流速断保护?它有什么特点?
答案:按躲过被保护元件外部短路时流过本保护的最大短路电流进行整定,以保证它有选择性地动作的无时限电流保护,称为电流速断保护。
它的特点是:接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长。保护范围受系统运行方式变化的影响较大。
291.>新安装或二次回路经变动后的变压器差动保护须做哪些工作后方可正式投运?
答案:新安装或二次回路经变动后的差动保护,应在变压器充电时将差动保护投入运行;带负荷前将差动保护停用;带负荷后测量负荷电流相量和继电器的差电压,正确无误后,方准将差动保护正式投入运行。
292.>变压器励磁涌流具有哪些特点?
答案:(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴的一侧。
(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波成分最大。
(3)涌流波形之间存在间断角。
(4)涌流在初始阶段数值很大,以后逐渐衰减。
293.>电流闭锁电压速断保护比单一的电流或电压速断保护有什么优点?
答案:电流闭锁电压速断保护的整定原则是从经常运行方式出发,使电流和电压元件具有相等的灵敏度,因而在经常运行方式下,有足够大的保护区,且在最大或最小运行方式下也不会误动作。它比单一的电流或电压速断保护的保护区大。
294.>何谓复合电压起动的过电流保护?
答案:复合电压起动的过电流保护,是在过电流保护的基础上,加入由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器组成的复合电压起动元件构成的保护。只有在电流测量元件及电压起动元件均动作时,保护装置才能动作于跳闸。
295.>简述时间继电器机械检查的项目。
答案:除在电流继电器中所叙述的机械检查项目之外,尚有:(1)衔铁有无摩擦的检查。(2)时间机械动作均匀性检查。(3)触点压力的检查等。
296.>安装接线图包括哪些内容?
答案:安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。
297.>对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
答案:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
(1)各直流继电器的检验。
(2)充电时间的检验。
(3)只进行一次重合的可靠性检验。
(4)停用重合闸回路的可靠性检验。
298.>整组试验有什么反措要求?
答案:用整组试验的方法,即除了由电流及电压端子通入与故障情况相符的模拟故障量外,保护装置应处于与投入运行完全相同的状态,检查保护回路及整定值的正确性。
不允许用卡继电器触点、短接触点或类似的人为手段做保护装置的整组试验。
299.>简述DL-10型电流继电器机械部分检查的项目?
答案:DL-10型电流继电器机械部分检查的项目包括:
(1)内部接线检查。
(2)转轴灵活性检查。
(3)舌片与上下极间隙检查。
(4)触点的检查。
300.>对继电保护装置的基本要求是什么?
答案:继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。
301.>对继电器内部的弹簧有何要求?
答案:要求弹簧无变形,当弹簧由起始位置转至最大刻度位置时,层间距离要均匀,整个弹簧平面与转轴要垂直。
302.>对继电器触点一般有何要求?
答案:要求触点固定牢固可靠,无拆伤和烧损。常开触点闭合后要有足够的压力,即接触后有明显的共同行程。常闭触点的接触要紧密可靠,且有足够的压力。动、静触点接触时应中心相对。
303.>电流继电器的主要技术参数有哪几个?
答案:电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。
304.>常用钳工加工方法有哪几种?
答案:常用钳工加工方法有凿削、锉削、锯割、钻孔、攻丝、套扣等。
305.>在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意什么?
答案:在一次设备运行而停用部分保护进行工作时,应特别注意断开不经连接片的跳、合闸线及与运行设备有关的连线。
306.>在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有哪些?
答案:在电气设备上工作时,保证安全的组织措施有:
(1)工作票制度。
(2)工作许可制度。
(3)工作监护制度。
(4)工作间断、转移和终结制度。
307.>变压器的瓦斯保护,在运行中应注意哪些问题?
答案:瓦斯继电器接线端子处不应渗油,端子盒应能防止雨、雪和灰尘的侵入,电源及其二次回路要有防水、防油和防冻的措施,并要在春秋二季进行防水、防油和防冻检查。
308.>电气设备的二次回路包括哪些部分?
答案:电气设备的二次回路包括测量、监察回路,控制、信号回路,继电保护和自动装置回路以及操作电流回路等。
309.>BCH型差动继电器执行元件应满足哪些要求?
答案:应满足动作电压为1.5~1.56V;动作电流为220~230mA;返回系数为0.7~0.85。
310.>高压断路器的位置信号灯在控制盘上的位置有何规定?
答案:高压断路器的位置信号灯--红灯和绿灯在控制盘上的位置是:红灯在右,绿灯在左,分别布置在控制开关的上部。
311.>检修断路器时为什么必须把二次回路断开?
答案:检修断路器时如果不断开二次回路,会危及人身安全并可能造成直流接地、短路,甚至造成保护误动,引起系统故障,所以必须断开二次回路。
312.>对继电保护装置进行定期检验时,如何测全回路的绝缘电阻?其数值是多少?
答案:在定期检验时,对全部保护接线回路用1000V兆欧表测定绝缘电阻,其值应不小于1MΩ。
313.>什么叫对称分量滤过器?
答案:对称分量滤过器是一种能从三相全电压或全电流中滤出正序、负序或零序分量的装置。当输入端引进三相系统的全电压或全电流时,输出端即可得到引进电气量中存在的某一个相序分量,或某两个不同的相序分量,或与复合相序分量成比例的电气量。如果在输出端接入执行元件,则当输入端出现与滤过器特性相应的相序分量时,滤过器即向执行元件输出功率以起动保护装置。
314.>安装接线图中,对安装单位、同型号设备、设备顺序如何进行编号?
答案:(1)安装单位编号以罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ……等来表示。
(2)同型设备,在设备文字标号前以数字来区别,如1KA、2KA。
(3)同一安装单位中的设备顺序是从左到右,从上到下以阿拉伯数字来区别,例如第一安装单位的5号设备为Ⅰ5。
315.>简述DL-10型电流继电器电气特性调试的内容。
答案:DL-10型电流继电器电气特性的调试内容包括:
(1)测定继电器的动作电流值。
(2)测定继电器的返回电流值。
(3)求得返回系数K=返回值/动作值。
(4)触点工作可靠性调整。
316.>什么是带时限速断保护?其保护范围是什么?
答案:(1)具有一定时限的过流保护,称带时限速断保护。
(2)其保护范围主要是本线路末端,并延伸至下一段线路的始端。
.论述题
342.>小接地电流系统中,为什么单相接地保护在多数情况下只是用来发信号,而不动作于跳闸?
答案:小接地电流系统中,一相接地时并不破坏系统电压的对称性,通过故障点的电流仅为系统的电容电流,或是经过消弧线圈补偿后的残流,其数值很小,对电网运行及用户的工作影响较小。为了防止再发生一点接地时形成短路故障,一般要求保护装置及时发出预告信号,以便值班人员酌情处理。
343.>35kV中性点不接地电网中,线路相间短路保护配置的原则是什么?
答案:相间短路保护配置的原则是:
(1)当采用两相式电流保护时,电流互感器应装在各出线同名相上(例如A、C相)。
(2)保护装置采用远后备方式。
(3)如线路短路会使发电厂厂用电母线、主要电源的联络点母线或重要用户母线的电压低于额定电压的50%~60%时,应快速切除故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24
本题库资源来源于试题通APP
两点之间的电位之差称为()。
A、电动势
B、电势差
C、电压
D、电压差
答案:C
电阻R1 >R2>R3,并联在同一回路中使用消耗的功率是()。

A、P1>P2>P3
B、P1=P2=P3
C、P1<P2<P3
D、P1=P2>P3
答案:C
()的大小表示电场力做功本领的大小。

A、电磁
B、功率
C、摩擦力
D、电源电动势
答案:D
在一电压恒定的直流电路中,电阻值()时,电流减小

A、不变
B、增大
C、减小
D、变化不定
答案:B
正弦交流电的三要素是()、频率和初相角

A、有效值
B、最小值
C、周期
D、最大值
答案:D
交流的电路中,某元件电流的()值是随时间不断变化的量。

A、有效
B、平均
C、瞬时
D、最大
答案:C
把交流电转换为直流电的过程叫()
A、变压
B、稳压
C、整流
D、滤波
答案:C
将一根导线均匀拉长为原长的()倍,则它的阻值为原阻值的4倍

A、2
B、1
C、0.5
D、4
答案:A
二端网络包括()
A、无源二端网络
B、有源二端网络
C、简单二端网络
D、复杂二端网络
答案:AB
磁场力的大小与()有关。
A、磁感应强度
B、导线粗细
C、通过导体的电流
D、导线长度
答案:ACD
一段导体的电阻大小,与()因素有关

A、电压
B、电流
C、材料
D、导体的横截面积
答案:CD
一电感元件的感抗大小与()因素有关

A、电感值
B、电源频率
C、电压
D、电流
答案:AB
理想电压源的特点()。

A、内阻为零
B、内阻无穷大
C、端电压始终保持恒值
D、发出的电流为恒值
答案:AC
交流电用相量表示符号法有几种形式()。

A、代数式
B、三角式
C、极坐标式
D、指数式
答案:ABCD
产生感应电势的方法有()。

A、 导体在磁场中做相对运动并切割磁力线
B、线圈穿过变化的磁通
C、导体之间存在相对运动
D、将导体放入磁场中
答案:AB
串联电路具有以下特点()。

A、串联电路中各电阻两端电压相等
B、各电阻上分配的电压与各自电阻的阻值成正比
C、各电阻上消耗的功率与各自电阻的阻值成正比
D、流过每一个电阻的电流相等
答案:BCD
对称三相电压在任一瞬间的()等于零。

A、相量和
B、波形
C、角度
D、代数和
答案:AD
拔插插件时装置必须停电,同时释放手上静电后方可进行。()
答案:正确
在线路、变压器保护验收过程中,严禁对运行母差保护、安稳装置及使用和电流的保护装置的有关回路进行绝缘摇测;在进行母线保护验收时,严禁对运行间隔电流回路进行绝缘检查()

答案:正确
试验时,如要加入交流电压,要先测量电压回路确无电压。()

答案:正确
表计量程选择不当或用低内阻电压表测量联跳回路,易造成误跳运行设备。()

答案:正确
进行差动保护、零序保护检验时在1.05倍定值时,应可靠动作;在0.95倍定值时,应可靠不动作。()

答案:正确
保护装置的发光功率在厂家的给定范围内,尾纤及接头的损耗满足要求。光纤电流差动保护的复用光纤通道可以采用自愈环。()

答案:错误
保护装置版本应符合相应调度机构要求,防止因程序版本不当发生不必要的误动、拒动。()

答案:正确
测试保护使用的整个光纤通道的传输延时。整个光纤通道的传输延时一般情况下应不大15ms,并注意与通信专业测试的通道延时比对。若通道延时超过15ms,应向相应保护厂家核实保护通道延时是否满足功率倒向延时要求。()

答案:正确
通道联调应重点防止通道同步检验时可能造成的通道环回、通道回路异常导致的长收信或长发信、通道命令接线错误,通过模拟区外正方向故障进行检查,验证区内故障正确作。()

答案:正确
通道联调前与对侧取得联系,了解对侧现场情况防止误伤对侧人员。()

答案:正确
如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,可以由不同端子对取得直流正和负电源。()
A、正确
B、错误
答案:B
两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先经公共联线引出,然后并联。()
A、正确
B、错误
答案:B
可以用电缆芯两端同时接地方法作为抗干扰措施。()
A、正确
B、错误
答案:B
采用解除闭锁式纵联保护,当反方向故障时,可以不提升导频功率至全功率,两侧时间配合关系要求与一般闭锁式一样。()
A、正确
B、错误
答案:B
发电机变压器组的高压断路器、变压器的高压侧断路器、母线断路器和采用三相重合 闸的线路断路器等均宜选用单相操作的断路器。()
A、正确
B、错误
答案:B
可以用卡继电器接点、短路接点或类似人为手段作保护装置的整组试验。()
A、正确
B、错误
答案:B
通信电缆的其它缆芯可以出现两端接地情况。()
A、正确
B、错误
答案:B
两套主保护的电压回路应接入电压互感器的同一二次绕组。()
A、正确
B、错误
答案:B
双重化配置保护装置的直流电源应取自相同蓄电池组供电的直流母线段。()
A、正确
B、错误
答案:B
当母差保护与失灵保护共用出口时,应同时作用于断路器的同一跳圈。()
A、正确
B、错误
答案:B
由( )的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空接点输出。
A、不同熔断器供电
B、相同熔断器供电
C、不同专用端子对供电
D、相同专用端子对供电
答案:AC
继电保护基建验收方应根据有关( )要求制定详细的验收标准。
A、规定
B、规程
C、反措
D、技术
答案:ABC
继电保护基建验收应认真检查继电保护及安全自动装置、站端后台、调度端的各种保护动作、异常等相关信号的( ),符合设计和装置原理。
A、准确
B、齐全
C、规范
D、一致
答案:ABD
双母线接线变电站的母差保护、 断路器失灵保护, 除跳母联、 分段的支路外,应经( )闭锁。
A、零序电压
B、负序电压
C、正序电压
D、低电流
答案:ABC
220kV 及以上电压等级的母联、 母线分段断路器应按断路器配置专用的()过电流保护装置。
A、专用的
B、具备瞬时跳闸功能的
C、具备延时跳闸功能的
D、受复压闭锁的
答案:ABC
双母线接线变电站的断路器失灵保护的电流判别元件应采用()按“或逻辑”构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去解除复合电压闭锁。
A、相电流
B、零序电流
C、线电流
D、负序电流
答案:ABD
()均应起动断路器失灵保护。 当本侧断路器无法切除故障时,应采取起动远方跳闸等后备措施加以解决。
A、线路-变压器的线路电气量保护
B、变压器非电量保护
C、线路-发变组的线路电气量保护
D、主设备电气量保护
答案:ACD
200MW 及以上容量发电机定子接地保护宜将( )的出口分开,其中基波故障量的保护投跳闸。
A、基波零序保护
B、二次谐波电压保护
C、基波负序保护
D、三次谐波电压保护
答案:AD
发电机在进相运行前, 应仔细检查和校核发电机失磁保护的( ), 防止发电机进相运行时发生误动行为。
A、绝缘电阻
B、测量原理
C、整定范围
D、动作特性
答案:BCD
主设备非电量保护应( )。
A、防水
B、防振
C、防油渗漏
D、密封性好
答案:ABCD
直流电路中,电容的容抗为()。
A、最大
B、最小
C、零
D、无法确定
答案:A
交流电的三要素是指最大值、频率、( )。
A、相位
B、角度
C、初相角
D、电压
答案:C
铁磁材料在反复磁化过程中,磁感应强度的变化始终落后于磁场强度的变化,这种现象称为()
A、磁化
B、磁滞
C、剩磁
D、减磁
答案:B
将电阻、电感、电容并联到正弦交流电源上,改变电压频率时,发现电容器上的电流比改变频率前的电流增加了一倍,改变频率后,电阻上的电流将()。
A、增加
B、减少
C、不变
D、增减都可能
答案:C
对称三相电源有中性线,不对称负载星形联接,这时( )。
A、各相负载上电流对称
B、各相负载上电压对称
C、各相负载上电流,电压都对称
D、各相负载消耗功率对称
答案:B
磁力线、电流和作用力三者的方向是()。
A、磁力线与电流平行与作用力垂直
B、三者相互垂直
C、三者互相平行
D、磁力线与电流垂直与作用力平行
答案:B
正弦交流电的最大值等于有效值的()倍。
A、1.818
B、1.414
C、1.732
D、1.5
答案:B
对于单相负载电路,功率因数的大小等于( )。
A、P/S
B、Q/S
C、R/Z
D、P/Q
答案:AC
在对称三相交流电路中,负载接成三角形时,()。
A、线电流是相电流的√3倍
B、线电压是相电压的√3倍
C、线电流与相电流相等
D、线电压与相电压相等
答案:AD
线圈的电感就是一个线圈通过单位电流所产生的磁链。它是反映导体(线圈)电磁特性的参数,它跟( )参数有关。
A、电流
B、电压
C、线圈匝数
D、磁场介质的磁导
答案:CD
产生串联谐振的条件是()
A、XL>Xc
B、XL<Xc
C、XL=Xc
D、XL≥Xc
答案:C
电容器在充电过程中,其()
A、充电电流不能发生变化
B、两端电压不能发生突变
C、储存能量发生突变
D、储存电场发生突变
答案:B
在交流电路中,电压与电流之间的相位差Φ的()叫做功率因数
A、正弦
B、余弦
C、正切
D、余切
答案:B
电流的大小用电流强度来表示,其数值等于单位时间内穿过导体横截面的()代数和
A、电流
B、电量(电荷)
C、电流强度
D、功率
答案:B
导线的电阻值与()。
A、其两端所加电压成正比
B、流过的电流成反比
C、所加电压和流过的电流无关
D、导线的截面积成正比
答案:C
力的三要素是指力的大小、方向和()。
A、强度
B、单位
C、合成
D、作用点
答案:D
星形连接时,线电流()相电流。
A、大于
B、小于
C、等于
D、不等于
答案:C
三角形连接时,线电流有效值等于相电流有效值的()倍
A、√3
B、√2
C、3
D、2
答案:A
电阻电功率的表达式正确的是()
A、P=UI
B、P=I2R
C、P=U2/R
D、P=W/t
答案:ABCD
n个相同电阻串联有以下结论()
A、总电阻为分电阻的n倍
B、总电压按n等份分配
C、各电阻上流过的电流相同
D、各电阻消耗的功率相
答案:ABCD
反应电流增大而动作的保护称为()
A、低电压保护
B、过电流保护
C、过电压保护
D、纵差保护
答案:B
阶级式继电保护中,△t表示时间差我国取值为()

A、1.0S
B、0.2S
C、0.5S
D、1.5S
答案:C
下面关于方向过电流保护方向元件装设原则,不正确的是()。

A、动作时限短者必须加方向元件;
B、动作时限长者无需加方向元件;
C、动作时限相等者均加方向元件;
D、动作时限相等者均无需加方向元件。
继电保护装置是由()组成的。

A、二次回路各元件
B、测量元件、逻辑元件、执行元件
C、包括各种继电器、仪表回路
D、仪表回路。
答案:B
当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的()的体现。()

A、快速性
B、选择性
C、可靠性
D、灵敏性。
答案:B
反应相间短路的功率方向继电器广泛采用()接线方式。

A、0°
B、30°
C、-30°
D、90°
答案:D
在中性点不直接接地系统中,利用消弧线圈补偿电容电流,实际中应用最广泛的是()方式。

A、欠补偿
B、完全补偿
C、过补偿
D、电流相应补偿方式。
答案:B
变压器的励磁涌流中包含大量的高次谐波,主要是()。

A、基波
B、二次谐波
C、三次谐波
D、四次谐波
答案:B
变压器的差动保护()
A、不能反应油箱内的故障
B、只能反应油箱内的故障
C、能反应油箱内的部分故障
D、只能反应油箱外的故障
答案:C
继电保护装置是由()组成的。

A、二次回路各元件
B、测量元件、逻辑元件、执行元件
C、包括各种继电器、仪表回路
D、仪表回路。
答案:B
跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的( )%,以防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电源降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。
A、30
B、40
C、50
D、60
答案:C
上、下级熔断器之间必须有( )。
A、灵敏性
B、可靠性
C、速动性
D、选择性
答案:D
直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于( )mm。
A、0.07
B、0.08
C、0.09
D、0.1
答案:C
跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的( )%。
A、60
B、50
C、40
D、30
答案:B
应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的不小于( )千欧。
A、10
B、20
C、30
D、40
答案:B
应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,110V的不小于( )千欧。
A、10
B、20
C、30
D、40
答案:A
检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在( )%直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。
A、70
B、80
C、90
D、100
答案:B
保护屏必须有接地端子,并用截面不小于( )平方毫米的多股铜线和接地网直接联通。
A、2
B、3
C、4
D、5
答案:C
已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,如认为必要,可以在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,其击穿电压峰值应大于( )Imax伏。
A、10
B、20
C、30
D、40
答案:C
继电保护整定技术规程中提出了保护不完全配合的概念,不完全配合指的是()
A、动作时间配合,保护范围不配合
B、保护范围配合,动作时间不配合
C、保护动作时间配合,保护范围不配合
D、保护范围不配合或动作时间不配合
答案:C
下面()时间最短
A、保护装置收到故障起始数据的时刻到保护发出跳闸命令
B、保护装置收到故障起始数据的时刻到智能终端出口动作
C、一次模拟量数据产生时刻到保护发出跳闸命令
D、一次模拟量数据产生时刻到智能终端出口动作
答案:A
对于交换机的MAC地址表中已经具有的条目,交换机采用()方式转发数据
A、广播
B、多播
C、单播
答案:C
GOOSE检修不一致时,保护装置从智能终端得到的开关位置信息应取()
A、分位
B、合位
C、当前位置
D、检修前位置
答案:D
智能站线路保护的电压切换功能在()中实现
A、母线智能终端
B、母线合并单元
C、线路合并单元
D、线路智能终端
答案:C
以下哪一项不会影响阻抗元件正确测量:()
A、故障点过渡电阻
B、互感器误差
C、系统振荡
D、保护安装处与故障点之外的助增电流和汲出电流
答案:C
双重化两套保护均有重合闸,当其中一套保护的重合闸由于其他原因停用时,()
A、另一套保护装置的重合闸也必须停用,否则两套保护装置的动作行为可能不一致
B、对应的保护装置也必须退出,否则两套保护装置的动作行为可能不一致
C、对保护的动作行为无影响,断路器仍可按照预定方式实现重合
答案:C
依据相关规程,联络线的每套保护应能对全线路内发生的各种类型故障均()
A、快速动作切除
B、可靠动作切除
C、正确动作切除
答案:A
基于零序方向原理的小电流接地选线继电器的方向特性,对于无消弧线圈和有消弧线圈过补偿的系统,如方向继电器按正极性接入电压,电流按流向线路为正,对于故障线路零序电压超前零序电流的角度是()
A、均为+90度
B、均为-90度
C、无消弧线圈为-90度,有消弧线圈为+90度
D、无消弧线圈为+90度,有消弧线圈为-90度
答案:D
电力系统振荡时,电压最低的一点是振荡中心,振荡中心的位置是( )。
A、当系统各元件阻抗角相等时,在一定运行方式下位置固定与两侧等效电动势夹角大小 无关
B、系统运行方式一定时,位置是固定不变
C、当系统各元件阻抗角不相等时,在一定运行方式下位置固定与两侧等效电动势夹角而 发生变化
答案:AC
电力系统短路故障时,电流互感器饱和是需要时间的,这饱和时间与下列因素有关 的是( )。
A、电流互感器剩磁越大,饱和时间越长
B、二次负载阻抗减小,可增长饱和时间
C、饱和时间受短路故障时电压初相角影响
D、饱和时间受一次回路时间常数影响
答案:BCD
解析:(1)、电流互感器剩磁越大越容易饱和,所以饱和时间越短
(2)、二次负载阻抗小,所带负荷轻,越不易饱和,则饱和时间越长
(3)、若忽略电流互感器的电阻,在系统发生短路时,由磁链守恒定律可知,在短路瞬间为保持磁链不变,此时会产生两个磁链,一是保持短路瞬间的磁链,二是抵消三相变化带来的原本的磁链。这两个磁链的叠加是电流互感器短路时的总磁链,短路瞬间的磁链大小与初相角有关,所以饱和时间受故障时电压初相角影响
(4)、电流互感器中的电流变化是与时间常数Ta有关的,饱和时间自然与Ta有关系,即饱和时间受一次回路时间常数影响
小接地电流系统发生单相接地时,有( )。
A、故障点接地电流很小
B、线电压对称
C、非故障相电压升高至 sqrt(3)倍
D、没有负序电压分量
答案:ABCD
小接地电流系统的零序电流保护,可利用( )电流作为故障信息量。
A、网络的自然电容电流
B、消弧线圈补偿后的残余电流
C、人工接地电流(此电流不宜大于 10~30A,且应尽可能小)
D、单相接地故障的暂态电流
答案:ABCD
解析:根据小电流接地系统电流特点
对于同一系统,若零序阻抗大于正序阻抗,则同一点上发生的单相短路接地.两相 短路.两相接地短路.三相短路,其正序电流分量满足( )。
A、三相短路等于两相短路的 2 倍
B、三相短路大于单相短路的 3 倍
C、两相接地短路大于三相短路
D、单相短路小于两相接地短路
答案:ABD
大接地电流系统中,AB相金属性短路故障时,故障点序电流间的关系是()
A、A相负序电流与B相正序电流反相
B、A相正序电流与B相负序电流反相
C、C相正序电流与C相负序电流反相

答案:ABC
距离继电器的极化电压带记忆的作用是( )。
A、提高灵敏度
B、使选择性加强
C、消除动作死区
D、改善保护动作方向特性
答案:BD
解析:(1)、使选择性加强
(2)、改善保护动作方向特性
超高压输电线单相接地两侧保护动作单相跳闸后,故障点有潜供电流,潜供电流大 小与多种因素有关,对的是:( )。
A、与线路电压等级有关
B、与线路长度有关
C、与负荷电流大小有关
D、与故障点位置有关
E、与故障点的过渡电阻大小有关
答案:ABCD
解析:(1)、与线路电压等级有关,电压等级越高,潜供电流越大
(2)、与线路长度有关,线路越长,潜供电流越大
(3)、与故障点位置有关
(4)、与故障点的过渡电阻大小有关
纵联保护的信号有( )。
A、闭锁信号
B、允许信号
C、跳闸信号
D、微波信号
答案:ABC
位置“不对应”原理是指( )。
A、控制开关的位置与断路器的位置不对应
B、双位置继电器的位置与断路器的位置不对应
C、合闸位置继电器与断路器的位置不对应
D、分闸位置继电器与断路器的位置不对应
E、合闸位置继电器与分闸位置继电器的不对应
答案:AB
对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。
A、正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电;
B、正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电;
C、正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电;
D、正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。
答案:A
电磁式测量仪表,可以用来测量()。

A、直流电;
B、交流电;
C、交、直流电;
D、高频电压。
答案:C
CPU是按一定规律工作的,在计算机内必须有一个()产生周期性变化的信号。
A、运算器;
B、控制器;
C、寄存器;
D、时钟发生器。
答案:D
在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均不动作的几率为()。

A、l/3;
B、l/6;
C、1/2;
D、l。
答案:B
可以存贮一位二进制数的电路是()。

A、单稳态触发器;
B、无稳态触发器;
C、双稳态触发器;
D、多稳态触发器。
答案:C
电力元件继电保护的选择性,除了决定于继电保护装置本身的性能外,还要求满足:由电源算起,愈靠近故障点的继电保护的故障起动值()。

A、相对愈小,动作时间愈短;
B、相对愈大,动作时间愈短;
C、相对愈小,动作时间愈长;
D、相对愈大,动作时间愈长。
答案:A
系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。
A、误动;
B、拒动;
C、正确动作;
D、不定。
答案:C
在“四统一”综合重合闸中,判别接地故障的元件为()。

A、阻抗元件;
B、负序电流元件;
C、零序电流元件;
D、普通电流元件。
答案:A
同杆并架线路,在一条线路两侧三相断路器跳闸后,存在()电流。

A、潜供;
B、助增;
C、汲出;
D、零序。
答案:A
在高压电网中,高频保护的作用是什么?
答案:高频保护用在远距离高压输电线路上,对被保护线路上任一点各类故障均能瞬时由两侧切除,从而提高电力系统运行的稳定性和重合闸的成功率。
调频阻波器应检验哪些项目?

答案:检验的项目有:(1)外部检查。(2)阻波器的调谐和阻塞频带校验。(3)检验阻抗频率特性Z=f(F)。(4)检验分流衰耗特性b=f(F)。(5)放电器放电电压校验。
简述微机保护投运前为什么要用系统工作电压及负荷电流进行检验?

答案:利用系统工作电压及负荷电流进行检验是对装置交流二次回路接线是否正确的最后一次检验,因此事先要做出检验的预期结果,以保证装置检验的正确性.
在大接地电流系统中,相间横差方向保护为什么也采用两相式接线?

答案:因为相间横差方向保护是用来反应相间短路的,在接地短路时被闭锁,因此保护装置可按两相式接线构成,若要反应接地故障还需装设零序横差方向保护。
何谓双母线接线断路器失灵保护?

答案:当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元件的断路器使之跳闸的保护方式,就称为断路器失灵保护。
综合重合闸装置的作用是什么?

答案:综合重合闸的作用是:当线路发生单相接地或相间故障时,进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸。特别是当发生单相接地故障时,可以有选择地跳开故障相两侧的断路器,使非故障两相继续供电,然后进行单相重合闸。这对超高压电网的稳定运行有着重大意义。
对综合重合闸中的选相元件有哪些基本要求?

答案:(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。(2)在被保护范围内发生单相接地故障以及在切除故障相后的非全相运行状态下,非故障相的选相元件不应误动作。(3)选相元件的灵敏度及动作时间都不应影响线路主保护的性能。(4)个别选相元件拒动时,应能保证正确跳开三相断路器,并进行三相重合闸。
在综合重合闸装置中。通常采用两种重合闸时间,即“短延时”和“长延时”.这是为什么?

答案:这是为了使三相重合和单相重合的重合时间可以分别进行整定。因为由于潜供电流的影响,一般单相重合的时间要比三相重合的时间长。另外可以在高频保护投入或退出运行时,采用不同的重合闸时间。当高频保护投入时,重合闸时间投“短延时”;当高频保护退出 运行时,重合闸时间投“长延时”。
断路器失灵保护中电流控制元件的整定原则是什么?

答案:应保护对线路末端单相接地故障或变压器低压侧故障时有足够灵敏度,灵敏系数大于1.3,并尽可能躲过正常运行负荷电流。
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

答案:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:(1)电流互感器二次可以可以短路,但不得开路;电压互感器二次侧可以开路,但不得短路。(2)相对于二次侧负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源,而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。(3)电压互感器器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。
在数字电路中,正逻辑“1”表示低电位,“0”表示高电位。( )
答案:错误
只要电压或电流的波形不是标准的正弦波其中必定包含高次谐波。( )

答案:正确
在大接地电流系统中,变压器中性点接地的数量和变压器在系统中的位置,是经综合考虑变压器的绝缘水平、降低接地短路电流、保证继电保护可靠动作等要求而决定的。( )

答案:正确
距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电流,大于流过保护安装处的电流,其增加部分称之为汲出电流。( )

答案:错误
高频保护起动发信方式有:保护起动;远方起动;手动起动。( )

答案:正确
高压输电线路的高频加工设备是指阻波器、耦合电容器、结合滤波器和高频电缆。( )

答案:正确
接入负载的四端网络的输入阻抗,等于输入端电压与电流之比,它与网络系数及负载有关。( )

答案:正确
综合重合闸中接地判别元件,一般由零序过电流或零序过电压继电器构成,它的作用是区别出非对称接地短路故障。( )

答案:正确
更多关于电力系统继电保护的完整的考试题库找试题通APP
相似回答