电梯导轨上装的的6个限位开关各自叫什么啊,是如何接线的,

顶层有3个,底楼有3个,

由顶上到底下依次应该为:
1 上极限开关 (必须安装)
2 上限位开关 (非必须安装)
3 上强迫减速开关 (装不装看具体产品)
4 下强迫减速开关 (装不装看具体产品)
5 下限位开关 (非必须安装)
6 下极限开关 (必须安装)
强迫减速开关是越行程第一道保护,在轿厢接近底坑或顶部时强迫电机减速,高速电梯中会有多个同时出现
限位开关是越行程第二道保护,在轿厢接近底坑或顶部时切断方向控制电路,反方向仍可运行
极限开关是越行程第三道保护,也是必装的防护装置,串接在电梯安全回路中,属于安全回路重要组成部分, 在轿厢接近底坑或顶部时切断主机与制动器电路,电梯不可再运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
哪几个开关串入安全回路啊,,,,

追答

上面说了啊,极限开关(就是1、6)接到安全回路的,限位开关和强迫减速开关不连入安全回路的

追问

师傅,限位开关和强迫减速开关连到哪里啊

追答

一般是在控制板的I/O接口电路上,不同厂家的PC或PLC板子是不一样的,注意看原理图才知道哦

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-03-18
从上到下排,应该是
1、上极限开关
2、上限位开关
3、平层开关
4、平层开关
5、下限位开关
6、下极限开关
第3个回答  2013-03-18
换速、限位、极限开关;
相似回答