55问答网
所有问题
232转485从站数
问一个不太专业的问题
RS485可以带多个从站,而RS232不能。如果使用电脑监控,连接232-485转换器,这样可以带多少从站?是否只与RS485相同呢?
举报该问题
推荐答案 2013-04-07
理论上来说485的从站数是255个,按照485的协议来说0为主站,那么1-255都可以设置为从站,实际上485是采用广播的形式进行数据的发送
那么像你说的这种情况,可以自己按照主、从站的通讯协议编写发送与回收的代码,通过电脑监控可以实现所有从站的访问
具体实现是先写好一个监控软件能够在电脑上实现通讯数据的发送,至于发送的渠道用232就好,然后通过232转485与各个从站相连,从站的连接方式是串联,监控软件数据的发送间隔要遵循485协议的发送间隔,并且校验方式必须相同否则会造成数据丢失
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QeRL4GLI8.html
其他回答
第1个回答 2013-04-07
485总线的最大节点数根据使用的芯片不同而不同,32、64、128、256个节点的芯片都有,对总线来说,使用负载越大的芯片,最大节点数就越少。
485是半双工的总线,而RS232是全双工的,对于232-485转换器,可以连接多少节点,完全决定于节点使用的485芯片对总线的负载,与rs232无关。
第2个回答 2013-04-06
一般与使用的芯片有关系
请看 武汉鸿伟光电
E485D RS232/RS485/RS422有源隔离转换器 最大节点数 128节点
E485TD RS232/485/422增强型高速隔离转换器
相似回答
232转485从站数
答:
理论上来说485的从站数是255个
,按照485的协议来说0为主站,那么1-255都可以设置为从站,实际上485是采用广播的形式进行数据的发送 那么像你说的这种情况,可以自己按照主、从站的通讯协议编写发送与回收的代码,通过电脑监控可以实现所有从站的访问 具体实现是先写好一个监控软件能够在电脑上实现通讯...
用RS
232
串口
转485
后可以带动多少个485?
答:
理论上可以带127个,但是实际上跟你的组网和线路情况有关。只能是手拉手的 链接 方式,不像有些特殊芯片是能够支持任意拓扑的。
请问RS
232
是只能,一个主站连接1个
从站
吗?
答:
E232H4 4路RS-
232
高速隔离集线
转换
器 特点 ▶ 实现一个串口设备与4个串口设备主从式通信 ▶ 专用工业导轨槽模块 ▶ 两端信号保持光电隔离;▶ 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其他节点通信 如果真有 60个设备 需要 连接,得想别的办法,如转换 为
485
...
RS
232转
RS
485
答:
针对RS-
232
串口标准的局限性,人们又提出了RS-422,RS-
485
接口标准。RS-485/422采用平衡发送和差分接收方式实现通信:发送端将串行口的TTL电平信号
转换
成差分信号 A,B两路输出,经过线缆传输之后在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。由于传输线通常使用双绞线,又是差分传输,所以又极强的抗共模干扰的...
RS
485
主站与多台RS
232从站
之间的通讯。
答:
485的接口是“半双工”的,即同一时间存在只能由主发送给从接收,或者从发送给主接收。在读取多个通讯设备上的数据时,应注意485在物理层就是不支持多个设备数据同时上传的,软件上面虽然可以通过地址区分开数据,但是硬件上,会对芯片产生灌电流从而烧毁设备 建议使用
485转
成POWERSBUS。总线上通过POWERBUS...
大家正在搜
232转485后数据
485转232串口转换器接线
为什么要用232转485
多个232转485
232口转485口
rs485转232
简易232转485
232转485接口定义
232怎么转换成485
相关问题
232转485从站数
RS485主站与多台RS232从站之间的通讯。
用RS232串口转485后可以带动多少个485?
232转485 后数据变吗
232转485如何接?
232转485问题
有人说232转485是什么意思?具体是什么接口的转换?
rs232转485用232几个通道