请问RS232是只能,一个主站连接1个从站吗?
我知道RS485可以一个主站连接很多从站,但是不明白RS232的情况,它是1对1还是1对多?如果我有60个设备需要通过RS232来连接到上位机,应该怎么办?
举报该问题
推荐答案 2014-04-09
标准RS232 1对1 通信
如果少数几个的话,有 连接模块
E232H4 4路RS-232高速隔离集线转换器
特点
▶ 实现一个串口设备与4个串口设备主从式通信
▶ 专用工业导轨槽模块
▶ 两端信号保持光电隔离;
▶ 全面容错机制,一路从节点损坏不影响其他节点通信
如果真有 60个设备 需要 连接,得想别的办法,如转换 为 485
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/ILQeLRc44FcIcIQeQ4R.html
相似回答
RS485和
RS232
协议的区别
答:
4. RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达 3000米,
另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力
。而 RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。 因RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长...
用
RS232
能把
主站
和多个
从站
通讯
吗?
在不用485转232的情况下?
答:
不可以
,485是每个设备的a接a,b接b,所以可以在总线上串多个设备。而232是一个设备的rx接另一个设备的tx链接,因此只能是点对点。
RS485和
RS232是
什么意思?rs485是模拟通道是
吗?rs232是
数字通道吗?
答:
都是基于串口的 只是485用于1对N的通讯方式 1个主站N个从站 同一时刻只有1个从站与主站通讯
232是点对点通讯 1对1 485用的是2根通讯线+一根地线 差分电压来区分逻辑1 逻辑0 232是2,3,5(地线)通讯 根据电压的差值里区分逻辑1 逻辑0 ...
CP341支持的PtP(点对点)通信方式,是不
是只能有一个主站
一
个从站?
答:
RS232接口的只能一对一
,RS485接口的可以接多个从站一般来说总线上只能有一个主站,如果有多个主站通讯会打架
PLC的几种常见的
连接
口和通讯协议,终于有人讲明白了
答:
西门子变频器的
RS
485接口支持最多31
个从站,
USS协议支持多点通信,单主站的“主-从”模式,最多32个节点,报文格式简洁高效,成本低廉。通信中
,主站
主动发起,从站被动响应,使用前需安装西门子提供的指令库。USS的亮点在于它的特点:多点连接、单主站架构、最多32个节点、简单高效的报文格式、低成本以及...
大家正在搜
wifi只能连接一个手机怎么办
一从站多主站
主站从站
卡盟分站主站
为什么wifi连接上却不能上网
主站
来自主站
配网主站
连接
相关问题
用RS232能把主站和多个从站通讯吗?在不用485转232的...
RS485主站与多台RS232从站之间的通讯。
CP341支持的PtP(点对点)通信方式,是不是只能有一个主...
RS485和RS232协议的区别
RS485和RS232是什么意思?rs485是模拟通道是吗?...
1个PLC做主站,一个做从站,具体怎么做
巴赫曼的plc一个主站和多个从站怎么连接?
什么原因限制了RS232只能一对一,三个设备,一个做主,两个...