三相电动机正常情况下对地阻值超过多少为接地,也就是漏电 ?有这方面的资料更好!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-10
一般认为电机只要漏电可以认为接地.如用兆欧表测阻值应在60兆欧以上为绝缘好.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Qe4GQIRR4.html
其他回答
第1个回答 2013-03-10
三相电动机正常情况下,绕组对地电阻体现了电机的绝缘水平。具体绝缘要求与电机的
电压等级
与具体型号有关。
一般电压越高的电机,对地绝缘要求也越高。
测量绝缘电阻可以用
兆欧表
测量,电压越高的电机,选择兆欧表的电压也越高。
本回答被网友采纳
第2个回答 2013-03-12
这个是有标准的,电机的绝缘测量方法和范围值可参考GB755.
电机的对地阻值在于你的电机额定电压。
第3个回答 2013-03-10
低压电路电器的极限是0.5兆欧,一般测量大于0.5兆欧都认为可以用,但是绝缘偏低!
相似回答
电机三相对地
电
阻值是多少是
安全的
,正常的,
三个值是一样的吗?
答:
三相电机的
A相 B相 C相如果接线合内的连接片没有拆开,那么测一相就行了,一般要求用500V摇表测量对外壳不低于0.5兆欧。如果说三相已经脱开,分别测量每相,也都不应低于0.5兆欧。由于三相异步
电动机的
转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率。三相异步电动机转子的转速低...
请问电气规范
接地
电阻是
多少,
谢谢
!!!
答:
2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,
接地电阻不宜超过10Ω
;对于TT系统,PE线单独接地,接地电阻不宜超过4Ω;3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷...
火线和零线、地线的电阻是
多少
才算
正常?
答:
电阻在5兆欧比较正常
,当开关在分断位置时,理论上,火线和零线、地线电阻最好是无穷大,但实际上由于各种条件的限制很难达到。当测试火线和零线,以及火线零线和地线间的电阻,有零点几到几兆欧的阻值时,他家存在一定的漏电情况。三线的区分 1、用颜色区分:在动力电缆中黄色绿色红色分别代表A相B相C...
正常情况下
火线与地线的
阻值为多少?
答:
在中心点不接地系统,这个阻值取决于电器和线路的对地绝缘,一般很大,
在几百兆以上
。在中心点接地系统,取决于供电系统的输出阻抗和负载的等效阻抗,这个值就很小了。我猜想你要问的是,供电线路在两头(电源端和负载端)都开路的情况下的阻值。这是检查线路绝缘 情况的一个指标。对于0.4kv线路,这个...
零线对地线的绝缘电
阻值是多少
属于
正常的?
答:
如果零线绝缘电阻过低会导致漏电开关误动作跳闸。
对于漏电
保护器后的工作零线,对地线绝缘电阻不能低于0.5兆欧。零线对地电阻根据场合要求不等。如果为三项五线制,零线与地线是要求独立分开的,理论
阻值为
无穷大(可实际三项五线供电的零线即发电机和变压器的中心线在发送电时已经与接地网相连,此时的阻值...
大家正在搜
正常三相电机电阻是多少
三相电机相间正常阻值多少
11千瓦三相电机的阻值是多少
电机的三相之间电阻多少
电机三相绕组阻值多少
电动机三相绕组阻值
电机三相阻值都是零
11千瓦三相电机绕组阻值多大
电动机电阻和线圈电阻
相关问题
电机三相对地电阻值是多少是安全的,正常的,三个值是一样的吗?
三相异步电动机绕组对地电阻为多少是正常的
三相电机绕组阻值为多少才算正常
消防线路对地阻值低于多少算接地
电动机的漏电电阻值是多少?
电动机三相阻值平衡,但有一相接地,是怎么回事?
请问交流电机对地的阻值是多少?多少范围是合格?我昨天碰到一个...
零线和地线的阻值多少事正常的?