三段式电流速断保护中那段的动作电流最大,那段的灵敏度最高,那段的保护范围最大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-01
第一段的动作电流最大,因为最大意味着最严重,所以要求速断~
第三段灵敏度最高,因为他的整定值最小,躲过负荷电流,你想,那比
短路电流
小多少去了,也因此要加有一定的延时~
正因为第三段的整定值小,它延伸的范围就很广~一定是超过本线路的,至于能包含两段还是三段或者更多要看实际中了,不知道这样说你好理解么?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/Qc8c4ILL4.html
相似回答
三段式电流保护,
哪段
最灵敏?
哪段最不灵敏?采用什么措施来保证选择...
答:
三段式电流保护中,
过
电流保护最灵敏,
瞬时电流速断最不灵敏,通过保护的整定值配合以及时间的配合来保证选择性。速断是按照躲开某一点的最大短路电流来整定,限时电流速断是按照躲开下一级相邻元件
电流速断保护的动作电流
整定,而过电流保护则是按照躲开最大负荷电流来整定。但由于电流速断不能保护线...
线路
3段保护
答:
I段保护:无时限电路速断保护 II段保护:限时
电流速断保护
III段保护:定时限过
电流保护
I段
保护范围最
小,最先动作;II段作为I段的后备保护,保护范围区域,动作时间大于I段,动作电流也大于I段;III段可以作为II段的后备保护,保护范围为本段线路全长和下一段线路全长,动作时间最长
,动作电流最大
。
三段式电流保护
哪一段
最灵敏,
哪一段最不
灵敏?
它们是采用什么措施来保证...
答:
三段式电流保护
由:定时限、瞬时
速断保护
、定时速断保护组成。定时限中,这样选择的:离电源较近的上一级
保护动作
时限,比相邻电源较远的下一级保护时限要大,也就是说不能越级:t1>t2>t3 或者:ti=t2+△t △t:电流保护的时间差,以此画出来的时限特性曲线,就是阶梯曲线,一般取△t的可靠系...
过流一段二段
三段保护范围
是什么?
答:
1、第I段
电流保护
:瞬时
电流速断保护
。第一段的整定值,是按大于被保护线路末端最大的短路
电流的
原则来整定。
保护范围
受系统运行方式、故障类型影响大。第I段保护范围通常比较小,为线路全长的15~50%。2、第II段电流保护:限时电流速断保护。限时电流速断保护即第II段,目的是为了弥补第I段保护的...
三段式电流保护
是什么意思?
答:
电流一段:
动作电流
整定值
最大,
动作时间通常为0秒,故称“
速断保护
”,主要用于应对本条线路较近距离的短路故障。电流二段:动作电流整定值较小,动作时间通常为0.5秒,又称“过流保护”,主要用于应对本条线路末端短路故障并作为下一段线路故障的后备保护。
电流三段
:动作电流整定值最小(仅比额定...