试论述三段式电流保护的特点

考题,请规范作答,谢谢

三段式过流保护是把速断、限时速断及过流三种过电流保护综合在一起的电流保护,其区别为:
1.速断保护:电流定值很大,一般为额定电流8~10倍(我厂经验),无延时出口跳闸
2.限时速断:电流定值较大,一般为额定电流5~7倍,短延时出口跳闸
3.过流:电流定值较小,一般为额定电流2~3倍,较长延时出口跳闸
部分保护中还添加零序、负序、正序过流反时限保护,其动作方式为:故障电流值越大,动作时限延时越短。
高压厂用电系统中还会有复压过流保护,其动作方式为:电压值低于整定值,电流值高于整定值出口。
详细原理可查阅相关资料
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-18
由无时限电流速断, 带时限电流速断和定时限过电流保护相互配合构成的一整套保护装置成为三段式电流保护。无时限电流速断保护是靠动作电流的整定获得选择性;时限电流速断和过电流保护是靠上、下级保护的动作电流和动作时间的配合获得选择性。
无时限电流速断接线简单,动作可靠,切除故障快,但不能保护线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。速断保护是一种短路保护,为了使速断保护动作具有选择性,一般电力系统中速断保护其实都带有一定的时限,这就是限时速断,离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零,这就成带时限电流速断保护,这样就能保证在短路故障发生时近故障点的开关先跳闸,避免越级跳闸。定时限过流保护的目的是保护回路不过载,与限时速断保护的区别在于整定的电流相对较小,而时限相对较长。
三段式电流保护定值是按照阶梯的原则整定的。它们的不同是保护范围不同:   
1、瞬时电流速断保护:保护范围小于被保护线路的全长一般设定为被保护线路的全长的85%  2、限时电流速断保护:保护范围是被保护线路的全长或下一回线路的15%   
3、过电流保护:保护范围为被保护线路的全长至下一回线路的全长

电流速断保护和其它保护的区别
电网中电气设备发生故障时,短路电流很大,根据继电器的基本动作原理可知,如果预先通过计算,将此短路电流整定为继电器的动作电流,就可对故障设备进行保护。过电流保护和电流速断保护正是根据这个原理而实现的。为了保证动作的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和过流保护配合使用。 速断保护不能保护线路全长,只能有选择性地保护线路一部分,余下部分为速断保护的死区。为避免上述情况,速断保护也可做成略带时限,称为时限电流速断保护。它和无时限电流速断配合,以消除电流速断保护的动作死区。本回答被网友采纳