各位大哥进来看下楼板承载力计算的问题。

不知道我想的算法对不对,不对不要见笑只因文化太低(初一未完)计算楼板承载力,横向钢筋的总抗拉力除于跨度一半和楼板高度的倍数。得出横向钢筋的承载力,纵向也是一样的算法,负弯曲矩钢筋我的理解只有重量承载在其上方时它才有承载力,因此它不参与楼板中间部分承载受力,只是用来抵消负弯曲矩力的。就比如4.6X7.0的楼板钢筋配置短跨用点8@100 长跨用点8@150 负弯曲矩钢筋取短跨1/4间距等同楼板底筋,按我算是
短跨点8 钢筋的面积和抗拉力(4*4*3.14*200)*钢筋的数量(7000/100)/跨度一半除于楼板高度(4600/2/14)最后得出42888N=4376KG
长跨最后得出20096N=2051KG 加在一起是6427KG,除于总平方每平方承载201KG(还没减自重)这个算法明显不对啊才这么点啊。求高手指点一下啊。如果公式里要用字母请麻烦说明字母的 代表是什么含义。

你的方法不知道怎么来的,正规计算方法应先按结构力学方法算弯矩,再按<混凝土结构设计规范>配筋,如果只是初步估计承载力的话,建议用这个公式:承载力(包括自重)=4.2×钢筋拉力×楼板高度÷跨度 其中钢筋拉力=钢筋的面积×抗拉力×钢筋的数量.这个公式只用于实心砼楼板,且不超筋的情况.追问

我的计算方法是自己想象的,你给的公式很好看,也很好算,就是不知道4.2代表什么,还有最后按毫米算还是按米算。麻烦在解释一下。你给的算法(我是按毫米)和我自己想象的算法两个方向的数字都是差2.1倍,你的承载力大2.1倍这是不是就说明我的算法也没有错,错就错在当一 根钢筋在中间受拉时要计算2 倍或以上的数值

追答

具体解释很麻烦,我大概说下:

假定楼板周边简支,均布荷载q作用下,跨中最大弯矩M=q*L^2/8,(L跨度),再考虑安全系数1.2,

楼板能承受的弯矩=钢筋拉力×力臂,

力臂确定,规范规定,为不超筋,混凝土受压高度x≤0.550×h0(以C20砼为例),初步估计时可取h0=0.9×h

则力臂≥(0.9-0.55÷2)×h=0.625×h,初步估计时取最小值0.625×h,则有

1.2×q*L^2/8=钢筋拉力×0.625×h   h楼板高度,

楼板荷载为q*L=钢筋拉力×0.625×h×8÷1.2÷L=4.2×钢筋拉力×楼板高度÷跨度

单位取长度为毫米,力为N

再具体的计算原理,只能看看教材和规范了.下图供参考:(你的方法好像概念错了)

追问

谢谢指教,对楼板受力原理明白不少,你说的楼板承载力初步计算法=4.2×钢筋拉力×楼板的厚度÷跨度,双向楼板要按两个方向各自算。能在麻烦把梁和悬挑梁的计算方法给我发下吗,真心想学
定采纳。

追答

我这里只有书,没有电子版教材,没办法给你,如果真想学,就买那位网友说的两本教材看.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-04
这个。。。很明显。。你有很强的自学意识。但。。。。。。光一个“弯矩”的意思你就没有搞明白,更没有明白为什么构件受弯却要进行钢筋受拉计算的。
这样吧。你看看关于《建筑力学》《钢筋混凝土》这类的标准大学教材吧。本回答被网友采纳
相似回答