一层客厅设计了一个7.5米的悬空梁。上面要放楼板并且砌墙,悬空梁一层左边承受3.5空心楼板16块。右边4米空心楼板16块。并且上面2层,3层砌7.5米长高3.5米的斗子墙。
悬空梁2边是240mm*400mm的承重柱(6根国标14螺纹钢混泥土现浇的)。
悬空梁2层左边是卧室,右边客厅。3层也一样。2层,3层都现浇顶。按照比正常居家使用大点承重量。包括2边卧室客厅布置承重量,和一层左右2边楼板重量。以及梁上墙重量。
问问各位大哥安全第一能多承受点重量为主(以后也有可能开饭店2,3层左右可能坐包间做几桌人)。这个悬空梁宽度400m高度多少合适?这个梁用什么级别多少规格的钢筋。多少个?怎么配置?混泥土用什么级别?水泥什么级别?希望各位专家给点意见?
看在分很高的份上,俺来算一下,注意以下几点:
1、你提了2次,俺也厚顡答了2次。。呵呵。
2、此计算未考虑载荷突变,建议在施工中酌情加强;
3、此计算未考虑抗震;
4、梁砼选用C30,主筋选用III级,箍筋选用I级;(详见计算说明及施工详图)
5、此计算仅供参考或让你提交给正式设计单位负责审核,我不承担责任哟
1计算条件:
依据民用建筑荷载标准值:
取建筑恒载2.0 KN/m2
建筑活载2.5KN/m2
附:
住宅 办公楼 旅馆 医院 标准值2.0 KN/m2
食堂 餐厅 2.5 KN/m2
礼堂 剧场 影院 3.0 KN/m2
商店 车站3.5 KN/m2
健身房 舞厅 4.0 KN/m2
书房 储藏室 5.0 KN/m2
荷载计算如下:
均布恒载值=(7.5×7.62)×2.5/2/7.5= 9.52kN/m
均布活载值=(7.5×7.62)×2/2/7.5= 7.62kN/m
荷载条件:
均布恒载标准值: 9.52kN/m 活载准永久值系数: 0.50
均布活载标准值: 7.62kN/m 支座弯矩调幅系数: 100.0%
梁容重 : 25.00kN/m3 计算时考虑梁自重: 考虑
恒载分项系数: 1.20 活载分项系数 : 1.40
配筋条件:
抗震等级 : 非抗震 纵筋级别 : HRB400
混凝土等级 : C30 箍筋级别 : HPB235
配筋调整系数: 1.0 上部保护层厚度 : 25mm
面积归并率 : 30.0% 下部保护层厚度 : 25mm
最大裂缝限值: 0.400mm 挠度控制系数C : 200
截面配筋方式: 双筋
3 计算结果:
单位说明:
弯 矩:kN.m 剪 力:kN
纵筋面积:mm2 箍筋面积:mm2/m
裂 缝:mm 挠 度:mm
-----------------------------------------------------------------------
梁号 1: 跨长 = 7500mm B × H = 400mm × 600mm
左 中 右
弯矩(+) : 0.001 206.002 0.001
弯矩(-) : 0.000 0.000 0.000
剪 力: 109.867 0.000 -109.867
上部纵筋: 480 480 480
下部纵筋: 480 1061 480
箍 筋: 654 654 654
上纵实配: 4E14(616) 4E14(616) 4E14(616)
下纵实配: 4E20(1257) 4E20(1257) 4E20(1257)
箍筋实配: 4d8@250(804) 4d8@250(804) 4d8@250(804)
腰筋实配: 6d10(471) 6d10(471) 6d10(471)
裂 缝: 0.000 0.347 0.000
挠 度: 0.000 12.962 0.000
最大裂缝:0.347mm<0.400mm
最大挠度:12.962mm<37.500mm(7500/200)
-----------------------------------------------------------------------
4 :施工简图 (见附图)