伺服驱动器输入口有两个接口是正限位,负限位,
正限位,负限位什么意思啊,主控要给它提供什么信号啊,求解答~
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-26
安全作用,一般伺服的端口这两个信号和com脚行成常闭,断开正限位,只能往负向走,反过来一样。使用的时候不需要用的话给
短接
上,或者调伺服参数屏蔽掉。
追问
怎么短接。连接正信号吗
相似回答
plc控制信捷
伺服驱动器
怎么jie正负
限位
答:
1、plc的24V接驱动器P+24v,plc的0V接COM0。2、然后Y0接驱动器P-,Y1接D-。
3、把P5.10设置为10,伺服驱动器的正负限位就接好了。
伺服
电机正负
限位
接反了,会怎么样?
答:
所谓的正负限位,其实就是起到保护的作用
,如你的电机是连在带丝杆上的工作台上,工作台相对于中心点,只能左移300cm,右移500cm.那么在左端300cm处接一个限位开关的信号到你的正限位,在右端的500cm处也接了一个限位开关到你的负限位。当你电机转动工作台左移时,碰到左限位,就会停止,这时你只...
伺服
电机正负
限位
接
驱动器
怎么实现
答:
是的
。根据相关信息查询通常是接到伺服,伺服碰到极限了可以有信号输出,让PLC接收。不过部分plc也提供了外接极限的功能,可以在伺服的两个极限内再安装两个,接到PLC,这个信号控制PLC内部的M特殊电器,让PLC能提前知道碰到极限。
伺服驱动器
控制信号
输入
输出端子的接法?
答:
正反限位:电机正转反转的限位,一般接传感器,用于机械限位的保护。不用可以直接短接
。定位完成:伺服电机定位完成后输出的一个信号伺服报警:伺服报警时输出的一个信号伺服准备好:指伺服电机正常无报警,并且使能后 输出的准备好信号零点输出:指伺服编码器Z相信号输出,电机旋转一圈,发出一次。公共端:...
汇川h5u怎么配置
伺服
的正反限原点信号
答:
1. 连接伺服控制器和H5U控制
器,
确保连接正常并已正确配置。2. 在H5U控制器的界面上选择“参数设置”菜单,打开“位移控制”或“运动控制”选项,找到“
正限位
”、“
负限位
”、“原点信号”等相关参数。3. 依次设置“正限位”、“负限位”、“原点信号”等参数的有效电平、边沿触发方式、信号类型等...