55问答网
所有问题
消防喷淋系统中的管道支吊架怎么计算的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-25
在
消火栓
管道,喷淋管道,定额中都例名按KG计算
喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的喷淋管道支架真正算起来也不是太麻烦,相信大家手中都有支架间距规范以及支架制作图集吧,总管按照支架间距来,转角和中间按照规范加上适量固定支架,其余按照“相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m”你基本上可以点一个
喷淋头
用一个支架(不过分清用于被吊的管道管径,便于计算),管道尽头算一个固定支架,最后按图集计算就行了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://55.wendadaohang.com/zd/QRccLI8GG.html
其他回答
第1个回答 2013-08-24
总管支架在管的两端30—50公分出各一个,亦可在中间加支架。在转弯出也是这样。只管支架:管径大于等于80mm用固定支架,末端用固定支架,中间用吊架。支架与支架,吊架与吊架,间距不得大于3.6米。总管每6米2—3个支架,只管支架点喷淋算吊架。
第2个回答 2013-08-24
不是吧!!给你们这样算不算死人。通常管长x50%,得出数字就是角钢的重量,单位KG
第3个回答 2011-06-19
喷淋规范里有管道支吊架不同规格管道对应的支架距离,根据管道长度,估算支架个数,然后根据管道与顶的高度估算支架的单重,两者相乘就能估算出来了
相似回答
大家正在搜
相关问题
喷淋管道支吊架有没有明确的规定?
消防中水喷淋系统中支架的工程量如何计算
自动喷水灭火系统的喷淋管道支架安装间距是多少?
消防喷淋支架安装的距离是多少呀?
消防管道支架多少间距一个。
品名安装算量喷淋管支吊架怎样一键整个工程所有管道配支架?
在消防喷淋安装过程中 喷淋管道的角铁支吊架需不需要倒角打磨?
谁有消防管道支吊架图集,发一个。谢谢