7米跨度的主梁,中间加一个次梁当承重梁,次梁3.4米,次梁上可以承重两层房子吗?

如题所述

可以。


本房应是农村自建住宅,共三层,砖混结构(一层另有一根7米跨的主梁和一根3.4米跨的次梁,梁位上面二层都承重砖墙)。建议主梁和次梁的混凝土、主筋按下设置:

    主梁:断面250*750mm,底部主筋5根25单排(或底排4根25+二排2根20),面部主筋2根18通长+二端头各1根18短筋(伸入到跨中的1/3处),梁两侧中间2根12(每侧1根),箍筋8间距100/200;

    次梁:断面250*450mm,底部主筋4根18单排,面部主筋2根16,箍筋6间距100/200;

    混凝土强度C30,实际最低不得于低C27.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-19
有图纸么