我家的房子这几天就准备下基脚了,但是包工头提出将一楼的两个立柱省掉,直接用大梁架起来,并且保证承受得了。
说实话,我是很担心的,因为我这是农村,包工头也不会计算,只能估计。想自己计算一下,昨天晚上找了一些结构计算的东西,但那公式看得眼睛花。
还是请高手指点,不胜感激!
一楼的图纸:
要省的就是AB两个柱子,直接用大梁跨7米.我也想省那两个柱子,但是上面是需要承受两层楼的外墙的重量的,我又很担心。见二楼(三楼也是一样)和外观图:http://b29.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=80ed5bbf84619ed8cb3b4b25fe4d7e7f8829ad40cb4b62fa5bff50974ed0b5041550aaa4918e3996ddbd9cfb652b6afab52cf8904a19a7df8ca21e5bd7b21d6553ada691c9a5c24cb6b92ef7133d158f1dae3939&a=24&b=29
外观
http://b25.photo.store.qq.com/http_imgload.cgi?/rurl4_b=80ed5bbf84619ed8cb3b4b25fe4d7e7f389689648200e6de2b374f3e0107b110cbb6f777d59bfc4cf757d59a23f6bc95d0686d05ab9c450a9178dfcce250ead300166b7984cfb01bbfe286173e4c9ab3adc42f02&a=25&b=25
二、三楼是缩进2.5米的,如果AB柱不要,那二、三楼外墙就是直接座在七米长的梁上。我自己这么算了一下,墙重:面积是宽15*高6=90平方*厚0.3=27立方*2吨=54吨。再加上楼板(用预制板),那不是有80到100吨了?虽然这些重量不是全在那两根梁上,但是要留些余量,因为以后可能要加个一、两层。那一根梁不是要承50吨么?
于是更担心了。
请帮忙给我算算,这样的梁要什么规格的?
现在开始挖基脚了,AB两个柱子还是省了,不过把AB上面的两个往下移了1米,跨度就只有6米了。准备用700*300的梁,不知道行不行?配筋怎样?
C号“L”型梁上面还有两层楼的外墙。
没有十字架梁
谢谢