求墙体钢筋绑扎技术交底

如题

交底内容:
一、施工准备
1、材料准备:
1) 钢筋:应有出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需做化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。
2) 绑扎:采用22号火烧丝。绑扎钢筋的火烧丝表面不能有锈蚀现象。
3) 控制混凝土保护层用的垫块、塑料卡。
4) 加工好的各种半成品不能有锈蚀现象,加工尺寸符合要求。
5) 检查连接钢筋用的套筒的各项指标应与国家规范相符。
2、主要机具
电焊机、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、石笔、卷尺、小白线、托线板、线坠。钢筋钩子(绑扎钢筋用)等。
二、作业条件
1、 作业楼面(底)板混凝土强度达到上人、堆料的要求。
2、 作业面及施工缝清理干净,墙体及柱露在楼板外的钢筋接头清理干净,墙柱边线已经放好。
3、 需要用电的设备在使用中要符合施工现场用电规定,保证施工顺利、安全的进行。
4、 加工制作墙体双F卡、水平梯子筋、柱定位筋、圆柱箍筋等所需要的模具应准备充足。
5、 大面积正式施工前,提前安排局部样板绑扎,确定准确无误后再进行大面积绑扎。
6、 钢筋半成品要按照不同的部位及类型进行标识、码放。钢筋半成品运送至作业面后,要码放整齐,半成品与楼板之间用木方子隔开。
三、操作工艺
1.绑柱子钢筋:
1)工艺流程:弹柱皮位置线、模板外控线→清理柱顶浮浆到全部露石子→清理柱筋污染→修理预留柱插筋→套柱箍筋连接柱竖向钢筋→在柱顶绑定距框画箍筋间距线→绑住箍筋。
2)套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的竖筋上,然后立柱子主筋,用套筒连接,外露丝扣不超过一个完整丝扣。
3)画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线,尽量避开连接套筒。
4)柱箍筋绑扎:按已画好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上而下绑扎。箍筋与主筋要垂直和密贴,箍筋与柱筋扣扣绑扎,相邻绑扣为八字扣,且丝扣朝内。箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。
5)柱箍筋端头应弯程135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。
6)柱上下两端及核心区箍筋应加密,加密长度及间距应符合实际图纸和抗震要求,箍筋拉筋应钩住箍筋。
7)钢筋绑扎完毕后,调整垂直度,特别是四角钢筋必须垂直。柱子钢筋保护层厚度为30且不小于主筋直径,利用塑料卡具控制保护层:第一排距离结构面250mm,呈梅花形布置,间距600mm。
8)在柱上口安放定位箍筋。
2、墙体钢筋绑扎
1)工艺流程:修理预留钢筋→绑暗柱钢筋→绑立筋→绑横筋→绑拉筋或支撑筋→绑保护层垫块或卡具→钢筋验收。

2) 校正预埋插筋,先绑扎暗柱和门口过梁钢筋,然后接长竖向墙体筋,安装预制的水平梯子筋。按照衡筋间距在竖筋上画线,第一根水平筋距地50mm。
3) 墙筋所有钢筋交叉点应逐点绑扎,所有绑扎丝头朝墙内侧。双排钢筋之间绑扎双F卡支撑及拉筋,以固定双排钢筋的骨架间距。双F卡用无齿锯锯准并刷防锈漆。间距1m
4) 在钢筋外侧应绑塑料卡具以保证保护层厚度。第一排距离结构面250mm,呈梅花形布置,间距600mm。柱的垫块卡在箍筋上。
5) 为保证门窗洞口标高位置正确,在洞口竖筋上划出标高线,洞口上按设计要求绑扎过梁钢筋,过梁箍筋两端各进入暗柱一个,第一个箍筋距暗柱边50mm。顶层时全部锚固长度绑箍筋,间距150mm。顶层时全部锚固长度绑箍筋,间距150mm。
6) 墙体暗柱主筋绑扎完后,要用线坠吊垂直。
四、质量控制
1)、钢筋保护层的质量控制
墙体钢筋采用专用高强度定位卡具塑料卡环及双F卡,柱子钢筋采用塑料卡环。
2)、墙体钢筋定位措施
垂直方向采用双F卡具,同时作为顶模筋,顶模筋长度比墙宽小2mm,控制墙体保护层厚度(顶模筋伸出长度=水平直径+保护层厚度-1mm)。顶模筋端部垂直,无飞边,端头刷防锈漆。
3)、水平方向在墙体模板上口加设水平梯子筋(定距框),位于顶板上皮30-50cm,对墙体上部竖筋准确定位,同时控制保护层,可周转使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-03
一、施工准备(一)钢筋工程1、作业条件(1)钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至施工部位。(2)做好放线工作,弹出柱、墙的位置线,并弹好钢筋位置线。2、材料要求(1)钢筋:级别、规格符合设计要求。质量符合现行标准要求。(2)20~22#火烧丝、水泥砂浆(塑料)垫块等。3、机具准备(1)钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断火烧丝铡刀等。(2)墨斗、墨汁、小白线、粉笔等。4、工艺流程放线并预检 成型钢筋进场 排钢筋 机械连接 绑扎 基础梁、柱、墙插筋定位 交接验收二、受力钢筋保护层及垫块1、受力筋保护层部位保护层厚度(㎜)备注基础底板底面50不小于纵向主筋直径基础底板顶面25地下车库顶板上筋30楼板15梁、连梁纵筋25柱纵筋35梁柱箍筋≥5地下剪力墙外墙外侧30地上剪力墙外墙外侧25剪力墙其它部位152、垫块 底板、楼板、大梁底采用水泥砂浆垫块,墙、柱、梁侧采用PVC塑料垫块。三、钢筋锚固IaE搭接长度IlE1、钢筋锚固 砼强度与抗震等级 钢筋种类与直径C30C40一、二级抗震三级抗震一、二级抗震三级抗震HPB235普通钢筋 27d25d23d21dHRB335普通钢筋d≤2534d31d29d26dd>2538d34d32d29dHRB400普通钢筋d≤2541d37d34d31dd>2545d41d38d34d注:当HRB335、HRB400级钢筋纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取本表锚固长度的0.7倍且≥300。钢筋绑扎受拉钢筋搭接长度IlE=ζIaE1、当不同直径的钢筋搭接时,其IlE取值勤按较小的直径。2、在式中ζ为搭接长度修正系数。搂钢筋搭接接头面积百分率:≤25%取1.2,50%取1.4,100%取1.6。四、钢筋接头1、钢筋的接头设置在受力较小处,同一纵向钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。2、底板筋、基础梁、上筋接头位置:支坐或支坐两侧1/3范围内。 底板筋、基础梁、下筋接头位置:跨中1/3范围内。 楼板下筋支坐搭接,上筋跨中搭接错开接头50%。3、纵向受力钢筋机械连接接头,连接区段的长度为35 d且不小于500㎜。(d为较大钢筋直径)同一连接区内,钢筋受拉区接头为50%。4、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头应相互错开,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径且不小于25㎜。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3I1(I1为搭接长度),同一连接区段内纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率: a.对梁、板、墙、构件不宜大于25%;b.对柱、构件不宜大于50%;c.当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50%。5、基础底板、梁、墙、柱、框架梁钢筋d≥20㎜采用滚压直螺纹连接,(中心车库底板 16采用机械连接)机械连接等级为I级,d<20㎜,钢筋采用绑扎搭接。6、直螺纹连接(1)首先检验连接套筒的外观,套筒表面应无锈蚀、污染、裂纹黑皮等缺陷,标志完整清晰。(2)钢筋连接施工时,钢筋规格必须与连接套规格一致,钢筋和套筒的丝扣应完好无损。(3)连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间两端连接。(4)连接钢筋时,将待连接钢筋拧入同规格的连接套内拧紧,只要达到力矩扳手调定的力矩即可。套筒外露的圈数大致相等。(5)经拧紧后的直螺纹接头用红油漆做好标记,以防遗漏。(6)经拧紧后的直螺纹接头,外露完整丝扣数不超过一圈。五、绑扎底板钢筋 1、根据在防水保护层上弹好的钢筋位置线,按图纸标注先铺下层的长钢筋,再铺下层上面的短钢筋。接着依次绑扎局部加强筋。较长钢筋用直螺纹连接。2、底板底层钢筋绑完后,垫上50厚水泥砂浆垫块,间距1000㎜双向梅花形布置,垫块垫好后,再绑地梁。3、①绑地梁钢筋时按梁的截面高、宽搭设钢管架,按料单注明的钢筋规格分号进行绑扎,达到力矩板手调定的力矩即为合格。 ②绑大梁时,在上层主筋上画出箍筋间距,按规量套上所有箍筋,按所画的位置与主筋骨绑扎牢固箍筋与主筋垂直。注意箍筋弯钩接头开口向上位置应错开,箍筋转角处与主筋用套扣绑扎并用梁截面限位卡控制梁截面宽度。 ③当大梁主筋两排以上者间距用ф25或ф32钢筋隔开(不小于20㎜)或用砂浆垫块隔开,间距2M,并用铁丝与上铁绑牢;两排主筋每1.5M用铁丝绑一次,保证位置准确。④加工箍筋时,箍筋弯钩的弯折角度为135°;箍筋弯的平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍。4、地梁绑完后再放马凳,一个方向连放搭接100㎜扎牢,另一方向间距1.5M。马凳用 22~ 25钢筋制作,马凳放好后,放纵横定位钢筋在定位钢筋上画好间距,并距边50㎜距离放第一根钢筋,最后进行底板上层钢筋摆放绑扎。5、基础底板上铁在端头处搭满墙或梁。6、集水坑及电梯井为钢筋要求每个扣均绑。后浇带为外围两根钢筋的相交点应全部绑扎,其余中间点可隔点交错绑扎,并用一顺扣或八字扣.7、绑扎暗柱和墙体插筋根据墙下弹好的线,用线坠吊到底板上层钢筋上面用红漆做标志,根据墙、柱筋外皮保护层尺寸进行插筋,保证墙、柱(暗柱)位置准确,用水平梯子筋 12固定竖筋,用定位卡 18~20固定柱筋。底板内的暗柱绑扎两道箍筋,墙体绑扎两道水平筋。墙柱插筋错开搭接50%。外侧水平筋连接通边转弯,上下相邻两排水平筋搭接≥1.2IaE,错开≥500。外挡土墙、临空墙、水平钢筋在内。 六、成品保护1、钢筋绑扎(1)楼板的弯起钢筋、负弯矩钢筋绑好后应做保护,不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证负弯矩筋位置的正确性。(2)绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。(3)负模板内面涂防腐剂时不要污染钢筋。(4)安装电线管、暖卫管线或其他设施时,不得任意切断和移动钢筋。七、应注意的质量问题1、钢筋绑扎应注意的质量问题(1)浇筑混凝土前检查钢筋位置位置是否正确,振捣混凝土时,防止碰动钢筋,浇完混凝土生立即修整甩筋的位置,防止柱筋、墙筋位移。(2)配制梁箍筋时应按内皮尺寸计算。避免梁钢筋骨架尺寸小于设计尺寸。(3)箍筋末端应弯成135°,平直部分长度为10d。(4)梁主筋进支座长度要符合设计要求,弯起钢筋位置要准确。(5)板的弯起钢筋的负弯矩钢筋位置应准确,施工时不应踩到下面。(6)绑扎板的钢筋时用尺杆画线,绑扎时随时找正调直,防止板筋不顺直、位置不准。(7)绑扎竖向受力筋时要吊正,搭接部位绑扎不少于3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣。(8)在钢筋配料加工时要注意,端头有对焊接头时,要避开搭接范围,防止绑扎接头内混入对焊接头。(9)所有甩出钢筋,在进行混凝土施工时,必须用塑料套管或塑料布加以保护,防止混凝土污染钢筋。(10)直螺纹连接接头连接拧紧后用力矩扳手全数检查,按不小于表规定的力矩值进行检验,检查时在扳手拧转半圈内听到扳手“咔”的一声响为合格,否则须重新拧紧。 钢筋直径(㎜)2022~2528~32拧紧力矩值(N.m)160230300(11)力矩扳手不得用作拧紧丝头扳手,并应随时校核其准确性,扳手不用时将力矩调到0。(12)钢筋滚轧直螺纹接头检查时,还要填写检查记录。本回答被网友采纳
相似回答