钢筋绑扎技术交底是什么?

如题所述

钢筋绑扎技术交底解释如下:

一、工程概况

本工程钢筋用量大,钢筋规格比较多。为了便于施工,所有钢筋全部在施工现场加工制作,确保钢筋及时供应,保证工程顺利进行。

二、材料准备

1、钢筋:所有进场钢筋必须具备出场合格证方能进场。钢筋进场后必须经检验合格后才能使用。材料组应按照材料供应计划准备货源及时供货,钢筋进场后应分类挂牌堆放。核对半成品钢筋的规格、尺寸和数量等是否与料单相符。

2、垫块:按各部位保护层的厚度选用水泥砂浆垫块或塑料垫(卡)块。

3、绑扎丝:选用20~22号镀锌铁丝。

三、钢筋成型过程

钢筋加工时应按施工顺序:地梁、承台钢筋→地下室底板钢筋→地下室墙柱钢筋→地下室梁板钢筋→转换层墙柱钢筋→二层梁板钢筋→标准层墙柱钢筋→标准层梁板及屋面梁板钢筋→屋面构架钢筋,并分部位,分规格挂牌分类堆放整齐。

四、钢筋加工

1、受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

a、Ⅰ级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应、小于钢筋直径的3倍。

b、当设计要求,钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB440级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

c、钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

2、箍筋的末端弯钩形式应符合设计要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答