请问:
1、这幢楼总配电箱每户人家都是 1P+N漏保(不能改动)。家里我想装 2P漏保 可以吗?

假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保 没有跳闸。
2、这种情况。是不是只断开了零线。火线还是通的?
3、这种情况。2P漏保 只是火线通,零线不通(按我理解,相当于没接零线)。如果还有漏电情况,2P漏保 会不会起作用跳闸?

4、入户线是6平方单芯铜线,家里电器全开13000W。配60A漏保行不行?(这幢楼总配电箱每户人家都是63A漏保)
长时间用的电器7000W,还有别的电器6000W一天只会用两小时。

5、厨房是2.5平方单芯铜线,能配25A空开吗?
厨房电器全开5000W。长时间用的电器2000W,还有别的电器3000W一天只会用两小时。

1》可以, 假设1P+N 火零接反,发生漏电情况,1P+N 跳闸了,2P漏保跳闸或不跳闸都不影响家里安全。
2》这种情况只是总配电箱断开了零线,火线还是通的。
3》这种情况。2P漏保只是火线通,零线不通。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-20
1)两个漏保可以串联,1P的漏保控制的是火线,2P的漏保同时控制火线与零线。
2)4平方铜线电流35A。6平方铜线电流48A。10平方铜线70A,16平方90A。
3)功率方面,单相1KW 7.5A计算,三相电机1KW 2A计算,加热管1kw 4.5A计算。你自己计算以下家里的电流。
10平方铜线单相满负荷工作,13KW肯定不够,最好用16平方铜线。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2017-03-20
这样用是可以的,不同点在于单极1P+N漏保动作时不断工作零线,而双极3P漏保零火全断。